77问答网
所有问题
当前搜索:
110Kw电机用多大的软启动器
电机启动
时
要有多大的
功率会用
软启动器
?
答:
1. 负载特性:如果负载是重载启动,例如大型风机、水泵等,即使电机功率相对较小,如 5.5kW ,也可能
需要使用软启动器
来提供足够的启动扭矩,减小对电网和设备的冲击。2. 电网容量:若电网容量有限,
电机启动
时可能会导致电网电压大幅下降,影响其他设备的正常运行。此时,对于功率不算太大的电机(如 ...
110KW电机启动
配置
答:
110KW电机启动
配置 交流接触器400A,降压启动频敏变阻器155KW)这样的配置是比较合理的
一台
110KW
三相
电机要
配多少平方电源电缆
答:
110kw电机
额定电流为215A左右,常用电源为400V(380v),变频、
软启动
、自耦降压启动方式时候电流一般按照额定电流选择电缆,此时应该选择最小3*95+1*50平铜芯电缆1根;星三角启动方式应选择3*50+1*25两根。电压660V时候,电缆前者选择75平,后者选择35平就可以了。
一台160
kw的软启动器
可以同时带动二台
110kw
的二台
电机
吗接线图
答:
那看你用的是什么类型
的软启动器
了 普通的只有基本功能的软启动器是不能的 一些稍微高端一些的都可以,只要你设定内置的参数就可以了。 比如
电机
功率参数。 不过保护方面可能有点误差,
一台
110KW
的水泵和一台3KW的水泵能不能用一个
软启动器
?
答:
一般不可以,
软启动器
保护只对应单台电机,多台会引起故障扩大,你可以软启动器只启动一台
110KW
的电机,3
KW电机用
一个小接触器直接启动。
110kw电机软启动用多大
保险丝
答:
15A至20A。机
软启动
保险丝的规格和电流容量应与
电机
功率相匹配,以确保电路安全可靠。建议选择15A至20A的保险丝,电机功率为
110kw
,则可以选择20A的保险丝,如果电机功率大于20A,则应选择更大规格的保险丝。
假设用大功率
软启动
(
110KW
)来带小功率
电机
(1.0KW)用于调试。_百度知 ...
答:
启动是没有问题的,不过您这是大马拉小车,有点大材小用。一般
软启动器
的最低启动电流是20%的样子,有的是40%。
一百一十千瓦的
电机用多大的
起动柜
答:
最好用132千瓦。或者更大.最好
软启动
110KW电机用软起动
,变压器是100kvA可以用吗
答:
不可以。直接启动的电网冲击太大,机械冲击也太大。一般15kW以上的就得用降压启动;功率再大一些,比如30kW以上,一般用“
软启动
”或“变频启动”。 软启动:
软起动
是通过采用降压、补偿或变频等技术手段,实现
电动机
及机械负载的平滑起动
110
个
KW的电机启动
瞬间的电流大概是多少安培?
答:
110
个
KW的电机
启动可以肯定要用降压启动装置,启动瞬间的电流根据启动设备不同而不同,自藕降压65%启动约是800安培.装补偿电容
软启动
装置或变频器来调整的话启动电流很小,有可能100A左右开始启动。240平方的铜芯电缆能承受的最大电流大概是400A左右。