77问答网
所有问题
当前搜索:
110Kw电机用多大的软启动器
45
kw电机用多大软启动器
答:
45
KW的软启动器
。不频繁启动的话,选45KW的软启动器就可以了,频发启动的话建议选用比45KW大一个档次的软起50KW或55KW。软启动器是一种集
电机软
起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的电机控制装置。
多大的电机启动要
用星三角
启动器
?
答:
1:启动的转矩要足够大。2:启动电流不要超过允许的范围。一般规定7.5kw以下的笼型异步
电动机
可以直接启动。7.5kw以上的就要采用减压启动:1,定子串电阻或电抗减压启动。2,星三角减压启动。3,自偶变压器减压启动。 等还有像
软启动
,和变频 达到减压目的的方法有很多,星三角只是简单实用的一种常用...
电动车
软启动
和硬启动哪个好
答:
我倾向于电动车
的软启动
。软启动能更好地保护电池和
电机
,避免高电流峰值造成冲击,从而提高使用寿命。同时,软启动还能提供更稳定的电流,提升电动车在各种环境下的性能。因此,在购买电动车时,我会优先选择具备软启动功能的车型。 抢首赞 评论 分享 举报 为...
同步
电机软启动
的疑问!
答:
很少很少水泵使用同步
电机
的,是异步电机吧,同步电机不能够用ABB
的软启启动
,ABB的软启非常智能,能自动检测电机电流,如果电机功率过小或过大(超过软启保护范围)软启都不能正常工作,18.5
KW启动
电流为3~5倍额定电流.1KW~2A. 18.5KW~60~80A,建议关闭泵出口阀门再启动水泵.
185
kW的电机软启动的
启动电流是多少
答:
185
kW的电机软启动的
启动电流是直接启动电流4000A的四分之一到三分之一之间,即1000~1350A。三相交流异步电机具有很高的直接起动电流,一般为电机额定电流的6-8倍。同时电机起动转矩和堵转转矩通常在额定转矩2-4倍之间,对于机器设备而言,这就意味按额定转矩选择电机的机器设备在起动时要忍受很高的机械...
现有两台160
KW的电机
一用一备(
软启动
) , 总负荷250KW 请问
需要
选择多 ...
答:
最小用315KVA变压器
ats48c25q
软启动器
能否带160
kw电机
答:
带不了,小了,应该用ATS48C32Q(320A160
KW
)
37
kw的电动机使用软启动
,变频器功率
需要多大
k的
答:
原则上你37KW的变频器就可以选择37KW的变频器,如果你负载重或者你觉得有必要放大的话那就放大一个档,这样没坏处,就是成本增加了。
软启动
比变频器要便宜但没有变频器功能强大,你看你工艺要求而选择吧
一台机器用一个200kw的电机好还是2个
110kw的电机
好啊
答:
用一台200
KW电机
好,现在国内电机水平已经很高了 两台增加了控制难度。这么大功率最好选择伺服电机,节电
37
kw的电动机使用软启动
,变频器功率
需要多大
k的
答:
根据你的负载而定,一般通用型的就是37对37的,变频
器
也包括
软
起,况且变频器的保护功能也是比交强大。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜