10kv线路pt断线的现象
10Kv
高压配电室PT柜隔段时间显示
PT断线
是什么原因?
答:
其次,
如果保护判据中包含负序电压过大这一条件,当系统出现不平衡负载或者三相电压失衡时
,也会触发PT断线的报警。这可能是由于电缆故障、设备负载不均或谐波干扰造成的。负序电压的异常升高可能是电力系统故障的早期信号,不容忽视。另外,
环境因素如温度过高、湿度较大
,也可能对PT柜的绝缘性能产生影响,...
什么叫
PT断线
?哪些
现象
属于PT断线?
答:
电气运行中10KVPT断线不完全是指PT线圈断线,而更多的是指PT一次或二次保险熔断现象
。其主要现象:1、一相保险(一次或二次)熔断时:保险熔断相电压指示降低,但绝不会到零(有感应电压),比直接接地时电压高。线电压保持基本不变。2、两相保险(一次或二次)熔断时:保险没有熔断相电压指示正常,...
求助
10kv
配电室
PT断线
问题? 1段母线PT突然断线,间隔0.0几秒又自己恢复...
答:
一般来说,
变压器和高压电动机的PT断线信号是在盘柜引进小母线的空开上面取的开关信号
,你先闭锁失压保护,将空开上下的线的压紧螺丝重新上紧,一般来说你这个应该是虚接了。
总降
10kv
消孤消谐柜报
PT断线
时,
现象
是?怎么处理?
答:
差动保护动作要有短路电流流过,发电机定子一点接对于中性点不接地的话,差动保护是不会动作的。但是二台发电机是同一母线的,又是不同相一点接地的话,应该有短路电流的。当然发电机一点接地时,可能已有一台机的断路器先跳闸的话,也不会形成回路的。当然你还是要重新校核一下发电机的差动保护装置...
10KV线路
发生
断线
接地时
PT
开口三角的电压是多少?
答:
在不接地系统中,当一相
线路
发生完全接地时,
PT
开口三角电压应为100V。因为PT变比开口三角那组就是10000/根号3比100/3 因为要求单相接地的时候 零序电压显示为100V 易于记忆 大接地的时候由于中性点电位固定为0,所以1相金属性接地以后Uo=-Ua=100V(变比一相就是100V)小接地中(
10KV
系统),地电...
10KV
母线并列运行,I段母线
PT
A相接地,II段母线PT C相接地,请问
现象
及处 ...
答:
现象
:相间直接短路 PT熔芯断开,PT微机报断线故障 相应的出线柜保护 跳开关报
PT断线
若进线柜保护投断线保护 则跳闸 处理:查明接地原因
什么是"
PT断线
“?会引起什么后果?
答:
PT断线
还可能是安装方面的问题,若PT引线安装位置不正确或固定不可靠,工作时可能受到电磁力矩的作用,而由于PT引线所受的都是方向交变的电磁力的作用,时间一长,引线就容易因为疲劳而断裂。引起保护装置的电压采样严重畸变,造成保护装置误动或拒动。PT 电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage ...
10KV
母线
PT断线
会引起低电压保护动作吗?
答:
有误动作的可能性,通常情况下会有
PT断线
保护,防止其它保护装置误动。
关于
PT断线的
问题
答:
一般来说,变压器和高压电动机的
PT断线
信号是在盘柜引进小母线的空开上面取的开关信号,你先闭锁失压保护,将空开上下的线的压紧螺丝重新上紧,一般来说你这个应该是虚接了。
总降
10kv
消谐柜报
PT断线
时,
现象
是?怎么处理?
答: