答:
1.10.4kV线路瞬间接地的表现为剩余电流动作断路器突然动作,试送后成功,并不再动作
。在负荷平稳情况下,监测电流表突然瞬间显示电流增大。1.20.4kV线路单相接地的主要特征是用低压试电笔测量接地相线时基本上无电压,用发光型低压试电笔测量时氖管不发光或微弱闪光,而且在短时间内0.22kV单相用电灯具...
10kV线路
开关发生
接地
故障,
怎么判断
故障点?
答:
一般10kV单相接地故障多数是线路故障,很少有在站内接地的,因为站内接线简单,一眼就可以看的清楚了
。再说10kV开关多数是开关柜,又有二次保护,本体接地保护会动作,如果在仍怀疑变电站开关接地,那么开关就会带有高压电,可以用高压验电器进行验电,没有电压就不是开关本体的问题了。
请教郭老师关于
10KV接地
故障的
判断
答:
用“VV”接线形式的话你只能得到线电压,不能检测相电压,就没有了绝缘监视的功能,
所以无法判断是否发生单相接地故障
。由于10kV是不接地系统,当发生单相接地故障,线电压不变,故障相对地电压为0,非故障相对地电压提升√3倍。监视接地的电压互感器一般采用“Y/Y/开口三角”接线形式;该电压互感器能够监...
10kv线路接地
故障
如何
快速查找故障点
答:
1、人工巡线法:有经验人员首先分析线路的基本情况
。线路环境(有无树)、历史运行情况(原先经常接地),判断可能接地点。2、分段选线法 如果线路上有分支开关,为尽快查找故障点,可用分断分支开关、分段开关办法缩小接地故障范围。由于绝缘子击穿形成隐形故障,查找起来比较困难,可通过测量绝缘电阻办法 3...
10kv接地
故障现象和处理方法
答:
真假接地的判断:电压互感器一相高压熔断器熔断,发出接地信号
。发生接地故障时,故障相对地电压降低,另两相升高,线电压不变。而高压熔断器一相熔断时,对地电压一相降低,另两相不会升高,线电压则会降低。处理方法:
母线分割法
,即母线分列运行寻找接地母线;拉开母联或分段开关后,接地现象在那条母线上...
高压电线(
10KV
\35KV)
断线
后
怎么样判断
是否带电?我是警察,经常处理被盗...
答:
你为了近距离的寻找痕迹,首先对你的敬业精神表示致敬。高压线被切断
接地
,应该供电
线路
会自动跳闸,不会有电的。如切
断线
未接地那安全距离要在一米以上,在敬业工作的同时首先要确保自身的安全。
35kV.
10kV
单相
接地
有哪些现象?
答:
1. 将接地现象汇报调度。2. 做好绝缘措施,检查站内接地母线所接的所有设备绝缘有无异常情况。初步
判断接地
点是在站内或是站外,若站内设备接地,应汇报有关部门进行处理;若接地点在站外,则应按调度命令选择。3. 若接地点初步判断在
线路
上,可采用瞬时拉、合断路器法判断查找接地点。操作时应二人...
10kv线路接地
有哪些信号
答:
接地
相的相电压变为零,而非接地相的相电压会上升到线电压。再有,若10系统发生单相接地,零序电流会增大,会启动小电流选线装置,小电流选线装置会选出故障
线路
。同时,系统中的消弧柜会发出报警信息,若是弧光接地,消弧柜会将弧光接地转化为金属性接地,接地相的真空接触器会动作。
10kV线路
单相
接地
故障有何特征?
答:
因为我国的
10kV线路
基本为不
接地
系统或小电流接地系统,所以发生单相接地故障时:1. 如果发生金属性接地故障,故障相的电压几乎零,电流基本为零。2. 如果发生非金属性接地故障,故障相电压下降,下降的幅度取决于接地电阻的大小,接地电阻越大电压下降越少;而电流比较复杂,故障电流分量还是基本为零,但是...
10KV
母线短路和
接地
的区别
答:
短路就是相间之间直接或者间接接触,产生短路,会产生进线断路器在极短的时间内跳闸
接地
就是某一相接触到外壳或者
地线
,产生接地故障,断路器可以继续运行2小时