10kv线路断线接地怎么判断
10kV线路
发生金属
接地
,会有什么现象及
如何
处理
答:
如果是单相
接地
,接地相电压为0V,其它两相电压升高到线电压.母线PT开口三角电压升高到100V,中控室会发出单相接地信号。可采用分段查找的办法找到故障点并切除。如果是两项或三相金属接地,就是短路了,
线路
保护装置会立即动作于跳闸。
10kv线路接地
故障查找方法
答:
线路
有支路开关的话,可以断开开关用兆欧表测量线路对地绝缘电阻,
接地
的线路肯定是零。
线路接地
与
断线
的区别和联系各是什么?
答:
答:
线路接地
与断线都将造成三相电压不平衡,由于
10kV
及以下线路不装设零序保护,所以只能凭值班员的准确
判断
来及时处理故障。若接地和
断线分辨
不清、判断不准、处理不及时,将会造成不应有的损失,甚至会造成事故扩大。输配电
线路断线
不及时停运,输配电设备缺相运行,会危及输配电设备的安全;用户电动...
10kV线路
一相
断线
有何现象?
答:
只是1相
断线
的话,则:1.造成该相供电中断,对受电端其他两相的单相用户没有影响,该相的用户则失电。2.对受电端三相用户造成影响,具体影响参见相关电机学教材。总之,与单相
接地
一样,引起系统异常运行(可能会出现负序分量)、三相负载不平衡、用户不能正常启动电机等设备,对电机等设备容易引起过热...
35KV变电站
10kV
I段母线发出
接地
信号,三相电压不平衡,值班员应
如何判断
进...
答:
1、恢复事故音响信号 2、检查母线电压,是哪一相接地,
判断
是金属性接地(一相电压为零另两相电压升高为线电压)、非金属性接地(一相电压降低另两相电压升高)还是间歇性接地(电压表计指针不停摆动)3、通过接地选线装置判断是那条
线路接地
4、报告调度,听侯处理 5、一般由调度或变电站通过拉路选...
10kV线路
单相
接地
故障有何特征?
答:
因为我国的
10kV线路
基本为不
接地
系统或小电流接地系统,所以发生单相接地故障时:1. 如果发生金属性接地故障,故障相的电压几乎零,电流基本为零。2. 如果发生非金属性接地故障,故障相电压下降,下降的幅度取决于接地电阻的大小,接地电阻越大电压下降越少;而电流比较复杂,故障电流分量还是基本为零,但是...
怎么
看
10kV
架空
线路
停电作业
接地
线挂设
答:
没有不要。在作业点两侧挂了三相
接地
线就可以了。但是多加一级接地多一分保险。增加安全系数。
10KV
配电变压器
如何
确定接线方式
答:
10KV
高压电网采用三相三线中性点不
接地
系统运行方式。用户变压器供电都选用D/yn11结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制供电。10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。全系统的零序电抗(X0)对正序电抗(X1)之比(X0/X1)为正并小于3,零序电阻(RO)对正序电抗(X1) 之比为正...
线路断线
时不
接地
时相电压和线电压
如何
变化
答:
我就以
10KV
为例来说 因为10KV供电系统大多是小电流
接地
系统,也就是变压器高压侧中性点是不接地的,这样在发生单相接地时,接地电流值比较小,只有相线与大地之间的电容电流。因此变压器10KV侧单相接地时接地相对地电压为零,可由于中性点并未接...
电力系统,
10kV接地
的问题
答:
两条
线路
不同相
接地
的话保护肯定会跳闸,线路不跳的话变压器保护就跳,肯定轮不到值班人员去试拉的。所以肯定是同相接地