77问答网
所有问题
当前搜索:
高压电机水阻启动柜
我厂有1400KW/10KV的鼠笼式
高压电机
是采用
水阻柜启动
的/请教各位水阻柜...
答:
对这个我不是很熟,但在现场常看他们作;
水阻柜
的电解液就是水和碱,不测量电阻的,就是看浓度,一般是凭经验加。
1600千瓦10kv
高压电机水阻柜
计算公式?
答:
计算
高压电机水阻柜
所需的电阻值,可以使用以下公式:R = (V^2) / (P * cos(θ))其中,R表示所需的电阻值,V表示电机的额定电压,P表示电机的额定功率,θ表示电机的功率因数。假设电机的额定电压为10kV,额定功率为1600千瓦,功率因数为0.95,则根据上述公式可以计算出所需的电阻值:R =...
球磨
水阻
起动柜起动时转速慢是否电解液浓度过高
答:
二、运动过程
水阻柜
运行过程:
高压
开关柜合闸的同时,水阻柜接收到高压开关柜的合闸信号,水阻柜动极板自上而下开始运行,在设定的时间内动极板运动过程中电阻值逐渐下降,当电阻接近于零时,通过一个限位开关,使水阻柜内的真空接触器吸合,将水电阻短接掉,
电机启动
完成,经过延时几秒后,动极板自动...
液体水电
阻启动柜
和
高压
固态软启动柜的区别
答:
2,价格上
高压
固态的价格是水阻柜的三倍左右。3,启动方式,水阻柜是电极板移动来改变水电阻值实现软起动软停车,结构单一。高压固态的起动方式多,可选用多种启动方式。4,高压固态的体积受环境的影响小,水阻柜软
启动柜
图纸,海拔过高的话只需放大功率就可以。5,笼型
电机水阻
柜软启动柜,高压固态...
电机水阻柜
答:
液体起动电阻RO的确定:RO = 0.577 * U2e/I2e·KF·KT / KM 其中:U2E:转子电路,开路电压(V)I2e:
电机
转子回路的额定电流(阿)KF:电机功率容量裕度的倍数。 (KF = 1.1-1.3,取1.2)KT:温度倍数。 (KT = 1.1-1.3,取1.2公里)的起动转矩倍数。 (KM = 1.1-1.3,...
一直都在用的
高压水阻柜
,近期开启后有打火现象,是否因水阻液蒸发液体...
答:
换水箱啊,不用考虑
高压
绕线式
电动机
利用水电
阻启动
,起不到降压作用,还时不时烧坏碳刷?_百...
答:
③ 按下一次柜分闸按钮,一次柜开关分闸,外接接触器断开,PLC运行信号消失,极板自下而上运行,同时发出复位信号,当运行到上限位后,复位信号消失,发出允许起动信号,为下次起动做准备;3、 联锁检测 按模拟试车顺序,检测联锁信号是否正常。检测至
高压
开关
柜水阻
驱动、分闸联锁信号、至DCS系统允许...
水阻
式
启动
10kv
高压电机
进相后电流忽大忽小是怎么回事?
答:
现以一台10KV绕线电机做为示例, 对于笼型电机而言,液体电阻起动柜有两种方案,对于星型接法的电机,如星点能够打开,原理与绕线
电机水阻柜
的原理基本相同,对于角型接法或星点不能打开的笼型电机,水阻柜只能串接在定子回路中,
电机启动
完毕后需要将水阻柜用断路器隔离开,以防水阻柜长期带电...
水电
阻启动
是把水电阻串到
电机
的哪???
答:
1、鼠笼电机起动串接电阻都是加到定子上的。绕线电机起动才能把电阻串到转子上。2、水电阻一般都是大容量
高压电动机
起动时用的,都是加到定子上。3、液
阻
起动一般根据电动机星点是否能够打开,分成2种方式。4、起动完毕(一般20S以内)通过短接柜把水电阻短接掉。
高压电动机
10千伏改6千伏,10千伏用过的
水阻柜
6千伏能用吗?
答:
能用,但需要部分改动。
水阻柜
的作用,是在
电机
电阻降压
启动
过程中,用水(电解液)代替电阻进行降压启动;10千伏改6千伏后,工作电流会增大(因电压降低,功率变化不大),相应的控制电器负荷能力需要重新评估,不合用的换掉;10千伏改6千伏后,电解液的配比需要进行调整,可联系水阻柜的生产厂商协助...
<涓婁竴椤