水压试验的条件?怎么进行水压试验及水压试验合格的标准

如题所述

  一、燃煤蒸汽锅炉水压试验的目的
  锅炉承压部件在检修后必须进行水压试验,以便在冷状态下作全而、细致的检查,检验承压部件的严密性和强度。
  水压试验时,承压系统内都充满着高压水,由于水的压缩性很小,压力能很均匀地传递到各个部位。如果承压部件上有细小孔隙,或焊口、法兰、阀门、手孔、堵头等处不严密,水就会渗漏出来;或者承压部件某个薄弱部位承受不了高压时,便会产生永久变形,至破裂,这样便能根据水压试验时的渗漏、变形和损坏情况检查出承压部件的缺陷所在部位,及时处理、消除。
  二、水压试验的种类及合格标准
  水压试验有两种,一种是试验压力为工作压力的水压试验:另一种是试验压力为工作压力1.25倍的超压力水压试验。锅炉检修后都要做工作压力水压试验,而超压试验会使锅炉受到额外应力,影响锅炉寿命,因而只在以下几种情况下才 进行:
  1.运行中的锅炉,侮六年进行一次。
  2、新装或迁移的锅炉投运时。
  3.停用一年以上的锅炉恢复运行。
  4.锅炉改造,受压元件经过重大修理或更换后,如水冷壁更换管数在50%以上时;过热器、再热器、省煤器等部件成组更换时:汽包进行了重大修理时。
  5.根据运行情况,对设备安全可靠性有怀疑时。
  水压试验的合格标准是:
  1、在试验压力下,锅炉内压力下降不超过98 k Pa/ min时;
  2.受压元件金属壁和焊缝没有任何水珠和水雾的漏泄痕迹,胀口处不漏水;
  3.承压部件没有明显的残余变形及异常情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-20
关于水压的一些参考信息

1. 国家规定住宅的供水压力不得超过0.35MPa,也就是三十五米,还要扣除最不利点卫生器具用水的十米水头以及管道的水头损失,最后就是要看当地供水单位提供的压力是多少了。

2. 一般认为0.1Mpa=10米,国家规定的管网末梢供压是0.14Mpa, 按照国家标准和行业社会承诺,自来水管网压力达到0.14兆帕即为合格,换算成通俗的说法就是,只要自来水的压力能保证上了四层的地面高度,就算是合格了。(经查询,上海地区为0.16Mpa)。如果你所居住的地势较低,那么管网末梢的水压或许会有所增加。所以要看你居住的楼层来判断你家的水压。但是如果你居住的是小高层,自来水经二次加压供给,那么末梢水压就会大大增加,可以询问物业,看他们将水压调控在什么范围以内。

3. 六公斤的水压什么概念,ppr管承受6公斤的水压.平常自来水管的水压是多少就是这个压力能把水打到60米高,也就是60米高的水柱产生的压强。现在几乎所有业主在装修的时候都使用PPR水管,所以承受0.6Mpa甚至以上的压力完全没有问题!

根据建设部《城市给水工程规划规范》(GB50282-98)规定,城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求。本回答被提问者和网友采纳