77问答网
所有问题
当前搜索:
西门子440变频器p0700
西门子
mm
440
怎么设置参数
答:
P0700
=1 P1000=1就可以 P1040就是要设置的频率值,出厂值=5HZ P700命令源 P970信号源 将P700修改成2,外界信号启动。P970可以为1,频率在面板上更改,可以是2,输入0-10V模拟量。接通DIN1(默认为启动信号),即可自动运行
变频器
的启动参数主要是:加速时间、转矩提升和载波频率。要的20Hz启动是...
西门子
mm
440变频器
如何设置参数?
答:
西门子
MM
440变频器
的参数设置对于面板控制至关重要,只需对其中两个参数进行调整。首先,将
P0700
设置为1,这将激活命令源功能(P700)。接着,将P1000设为1,允许面板上直接更改频率。出厂时,P1040的频率值为5Hz,但你可以根据需要输入0-10V的模拟量信号(P970)进行调整。值得注意的是,P700应改为2...
西门子440变频器
电位器控制要如何调参数呀
答:
设置参数
P0700
为2,电位器中间的那根接AI,剩余的两根一根接10V,一根接地GND。开关量DIN1控制
变频器
起/ 停 参数设定:P1000 = 1 (MOP设定值)P0700 = 2 (BOP/AOP键盘设置)P0701 = 1 (DIN1 ON起动/OFF1停止)P1040 = x (起动后初始频率)+ 若需要时设定电机参数 起动后通过BOP/AOP面板上的...
西门子
mm
440变频器
bico参数如何设
答:
西门子
MM
440变频器
的BICO功能在起重机上的简单应用。
P0700
为2 选择命令源为端子输入P0701为99 选择端子5也就是数字输入1的功能为BICO 722.0P0702为99 选择端子6也就是数字输入2的功能为BICO 722.1P0703为99 选择端子7也就是数字输入3的功能为BICO 722.2P0704为99 选择端子8也就是数字输入4的功能为BICO 722.3P...
西门子440变频器
参数P700和P1000感觉差不多,两者的相同点和不同点是...
答:
完全不一样。
P0700
是用来设定
变频器
的启动命令源。意思是设定变频器的启动方式。P1000是用来设定变频器的频率命令源。意思是设定变频的频率增减方式。具体来说,700是设定变频器是怎么启动的,比如键盘启动、端子启动、或者通讯启动。1000是设定变频器的主频率增减方式,比如键盘、端子MOP,或者模拟量等。
西门子440变频器
参数?
答:
P0355=0 电机自冷方式 P0640=150%,电效果嘀过载倍数,要依据
变频器
比较大电流和电机比较大电流决议。
P0700
=1 BOP 操作面板 P1000=1 MOP 设置频率 P1080 = 电动机最小频率 P1082 = 电动机最大频率 P1120=10S 斜坡上升时间,依据实际情况确定 P1121=10S 斜坡下降时间,依据实际情况确定 P1300=0...
西门子440变频
要设定固定频率运行时,
p0700
、p1000、p0701到p0704和p100...
答:
使用固定频率来运行,参数设置如下:
P0700
=2 选择命令给定源(启动停止) I/O端子控制 P1000=3 设定频率给定源 固定频率 P0701=16 DIN1 5号端子功能:固定频率选择 + ON 命令 P0702=16 DIN2 6号端子功能:固定频率选择 + ON 命令 P1001=需要设定的频率1 用户设定 由端子5激活 P1002...
西门子440变频器
基本参数设置
答:
一、 变频器的调试方法(以电机功率1.5kw为基础讲解)对于SIMENS
440变频器
,调试分两个步骤:步骤一:首先要对变频器进行快速调试,快速调试可以完成变频器主要参数的设置,具体方法如下:首先设定参数P0100=30, P0970=1,恢复变频器至出厂默认参数,大约10秒钟,完成变频器参数复位。然后设置参数 P0010...
西门子440变频器
故障代码
答:
1、代码f0001:过电流 2、代码f0002:过电流 3、代码f0003:欠电压 4、代码f0004:过热 5、代码f0022:功率组件故障 6、代码f0054:I/O板错误
西门子
MM
440变频器
的调试
答:
一、对于
440变频器
的调试应首先确认变频器的一些初始状态,在确认好电动机与变频器的连接后,利用内控先用操作器来控制电动机转动,首先需要设置以下参数:P0003=3,
P0700
=1,P1070=1050。设置完成后,可以把操作权交给操作器来手动操作。二、 在第一步顺利完成后,应首先对电动机做快速调试,只有在...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子变频器MM420参数设置
西门子mm440变频器p0700参数
西门子变频器p1000怎么设定
西门子440变频器参数p0010
西门子440变频器正反转参数
西门子变频器p0701参数说明
西门子变频器p0701参数
西门子变频器120调试参数
变频器p0700是什么