77问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器p1000怎么设定
西门子
440
变频器
参数P700和
P1000
感觉差不多,两者的相同点和不同点是...
答:
完全不一样。P0700是用来
设定变频器
的启动命令源。意思是设定变频器的启动方式。
P1000
是用来设定变频器的频率命令源。意思是设定变频的频率增减方式。具体来说,700是设定变频器是
怎么
启动的,比如键盘启动、端子启动、或者通讯启动。1000是设定变频器的主频率增减方式,比如键盘、端子MOP,或者模拟量等。
当
西门子
MM420
变频器
采用固定频率输出时
P1000
的值为是多少?
答:
您好,你的问题,我之前好像也遇到过,以下是我原来的解决思路和方法,希望能帮助到你,若有错误,还望见谅!在
P1000
参数的意思是你选择视频
设定
的来源,0是无设定频率,1是由BOP(高级操作面板)通过上下键来调节,2是模拟设定值,我们一般用操作面板操作
变频器
时都是将这两个参数P700=1,P1000=1,...
西门子
420
变频器
中P0010、P0700、
P1000
这三个参数的含义是什么?_百度...
答:
P1000
频率
设置
值 选择 0=无频率设置值 1=BOP频率控制 2=模拟设置值 3=固定频率设置值 P0010启动快速调试 0=准备就绪 1=快速调试3 0=出厂设置 请注意在操作电动机之前,P0010必须已经设置回“0”。但是如果在调试之后设置了P3900=1,将自动进行这一设置。P0700 命令来源选择(开/关/反向)...
西门子变频器
参数
设置
答:
西门子变频器
参数
设置
方法介绍:首先,要进行西门子变频器控制方式的设置,一般来时在参数设置的是应该确保设备在线性U/F的状态下进行工作,还应该根据设备带动的负载情况而定,若是风机负载,那么P1300应该设置为1,若是代用的是泵类的负载,那么P1300应该设置为0。其次,进行加减速时间参数的
设定
,加速...
西门子
MM 420
变频器
。实现:1)外部开关启停变频器,2)然后操作面板(B0P...
答:
1,将参数P0003访问级设为2 2,将参数P0700设置为2,端子启动。3,将参数P0701设置为1,此时端子5和端子9,用来实现 启动/停止
变频器
。4,参数
P1000设置
为1,频率调整使用BOP面板实现。
西门子变频器
正反转参数
设置
答:
P701等于16,P702等于16,
P1000
等于3,P1001等于10HZ,P1002等于负50HZ。根据查询西门子中国网显示,
西门子变频器
有强大的自由配置功能,需要读懂参数和使用手册及功能框图,在参数手册查找即可。以西门子MM420变频器为例,在出厂
设置
的情况下,正反转参数设置是P701等于16,P702等于16,P1000等于3,P1001等于...
西门子
v20
变频器
参数
设置
答:
西门子
v20
变频器
参数
设置
如下:1、基准频率和频率限幅:基准频率参数P2000和频率限幅参数P1082是控制V20输出频率的重要参数。默认情况下,P2000和P1082的值都是50Hz。如果需要改变输出频率的范围,可以调整这两个参数的值。例如,如果希望频率限幅为100Hz,可以将P1082设置为100Hz。2、命令源和频率给定源:V20变频器具有多...
简述
西门子
420
变频器
中P0010、P0700、
P1000
这三个参数的含义?_百度...
答:
P1000
是
变频器
速度给定方式的选择:例如:P1000=1 通过面板
设定
; P1000=2 通过模拟量输入通道设定;P1000=3 固定频率 2. P700 变频器启动 命令 来源 的选择 P0700=1,通过面板 按钮 来启动;P0700=2,通过端子排外部输入信号 启动变频器 3. P0010 变频器参数浏览 过滤 例如:P0010=1 ,只显示 ...
西门子
MM430
变频器
中启动频率参数
如何设定
,比如要求电机以20HZ来启动...
答:
改两个参数就可以用面板控制 P0700=1
P1000
=1就可以 P1040就是要
设置
的频率值,出厂值=5HZ P700 命令源 P970 信号源 将P700修改成2,外界信号启动。P970可以为1,频率在面板上更改,可以是2,输入0-10V模拟量。接通DIN1(默认为启动信号),即可自动运行
变频器
的启动参数主要是:加速时间、转矩...
如何设置西门子变频器
正反转频率
答:
变频器主要
设定
参数有两大类:电机参数
西门子变频器
需要手动输入电机的相关参数,如:电压、频率、电流、功率因数等,这些参数可以在运行异常时更好的保护电机,减小损失。运行参数 电机运行参数主要有频率方面参数和控制参数,以及状态参数。频率参数主要有频率源(
P1000
)最大频率(P1080)最小频率(P1082)...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
西门子变频器p1000参数
v20变频器端子启停
西门子430p1000等于3
变频器p0700怎么设置
v20变频器说明书手册
西门子变频器空载如何设置
西门子变频器过流设置
v20变频器参数说明书
V20变频器485