77问答网
所有问题
当前搜索:
自喷管径与喷头数量
在消防喷淋工程中
喷淋头和
管道如何配置
答:
管径
喷头数目
DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 DN125 128 >DN125 129+ 二、消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
在消防喷淋工程中
喷淋头和
管道如何配置?
答:
根据消防管道安装规范,
DN25的管道可支持1个喷头,DN32的则可承载3个,DN40的可安装4个,DN50的管道可连接8个喷头
,DN65的可扩展到12个,DN80的管径则可支持多达32个喷头,DN100的管道可以连接64个,DN125的更大管径可支持128个喷头,超过这个尺寸的管径,每个可容纳129个喷头以上。因此,选择合适的管...
喷淋
管径与喷头数量
怎么确定
答:
喷淋管道的
管径与
管道是跟供水的
喷头
的
数量
有关的。是由国家规范的。
在消防自动喷淋系统中dn125可以带多少个
喷头
答:
喷淋支管的最小直径为dn25,但只能带一个喷头
,dn32的可带3个,dn40的-轻危险级4个、中危险级5个,其它管径的,《自动喷水灭火系统设计规范》gb50084-2001 表8.0.7。
消防喷淋
管径
带多少
喷头
?
答:
喷淋管径跟喷头数量成正比,直径越大,那可以安装的喷头数量就越多
。消防喷淋管径带多少喷头?要看火灾情况,如果比较轻微的火灾,需带有10只,而中等危险级,需带8只。在安装管道时,一定要要求标准进行施工。每根水管控制的喷头数不能超过8只,安装距离一般是直径3.6米,最大保护面积为12.5平方。消...
消防喷淋
管径
带多少
喷头
?
答:
3. 当喷淋管径达到150mm时,最多可配置800个喷头。喷淋
管径与喷头数量
呈正比关系,管径越大,支持的喷头数量越多。4. 消防喷淋系统的设计应根据火灾风险等级来确定喷头数量。轻微火灾通常需要10个喷头,中等危险级别的火灾需要8个喷头。5. 安装喷淋管道时,必须按照标准进行,每根水管控制的喷头数量不得...
喷淋多大的管带多个
喷头
答:
65-12,80-32,100-64,150-800个。每条支管带
喷头数
。设计说明中确定的喷淋系统设置场所火灾危险等级不同,相同
管径
所带的喷头数不同。施工过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸,做好图纸会审,按图施工。配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只。
喷淋系统中管道
管径与喷淋头
是如何相对应配置的?
答:
控制的标准
喷头数
/只 轻危险级 1 3 5 10 1848 - 中危险级 1 3 4 8 12 32 64 这是标准喷头的,严重危险的ESFR是要通过水力计算才能确定
管径
,具体怎么做你可以查看自动喷水灭火系统设计规范第八章管道。
喷淋
管径和喷头数量
都很危险
答:
1、喷淋管道的管径与管道所供水的喷头的数量有关,同时和管道所在建筑物的防火危险级别有关,根据国家规范,
管道直径与喷头数量
的关系如下表所示:公称直径 (mm) 控制的标准喷头数(只) 轻危险级 中危险级 25 1 1 32
消防新规喷淋配管相应
喷淋头数量
答:
各种不同规格的喷头均应有一定
数量
的备用品,其数量不应小于安装
总数
的1%,且每种备用喷头不应少于10个。消防喷淋头的安装间距:喷头
与喷头
之间距离不能小于2m,也不能大于4m。DN150管道可以最大承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头...