77问答网
所有问题
当前搜索:
自动喷水灭火系统设计规范
自动喷水灭火系统
设置要求有哪些?
答:
1、一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;2、二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、
自动
扶梯底部;3、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;4、建筑高度大于100m的住宅建筑。四、单、多层民用建筑或场所(不宜用水保护或...
自动喷水灭火系统
设置要求是怎样的?
答:
侧
喷
的宽度不大于 3.6 米的房间,可沿房间长向布置一排喷头;宽度介于 3.6 米至 7.2 米的房间,应沿房间长向的两侧各布置一排边墙型墙喷头,宽度大于 7.2 米的房间,除两侧各布置一排边墙型喷头外。不论侧喷淋还是上喷或下喷,布置喷头时都执行《喷规》的喷头与喷头之间、喷头与端墙、喷...
自动喷水灭火系统设计规范
答:
《
自动喷水灭火系统设计规范
》是2005年出版的图书,作者是中华人民共和国公安部。根据建设部《关于印发1995~1996年工程建设国家标准制订修订计划的通知》(建标[1996]4号)的要求。本规范由公安部天津消防科学研究所会同北京市消防局、上海市消防局、四川省消防局、公安部四川消防科学研究所、大连市消防局、...
自动喷水灭火系统
的喷头布置有哪些规定?
答:
GB50084-2005《
自动喷水灭火系统设计规范
》的相应规定:7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距...
自动喷水灭火系统
中喷头距顶板的距离是多少?
答:
《
自动喷水灭火系统设计规范
》GB 50084―2001(2005 年版)7.1.3 规定:除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。喷头安装:1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。2 喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。3 喷头安装时,不...
自动喷水灭火系统设计规范
喷头数量
答:
依据《
自动喷水灭火系统设计规范
》 GB 50084-2017第8.0.8、8.0.9 这两条对应条文解释:控制配水管道上设置的喷头数以及限制各种直径管道控制的喷头数,目的是为了控制配水支管的长度,保证系统的可靠性和尽量均衡系统管道的水力性能,避免水头损失过大,国外标准也有类似规定(表9)。需要说明的是,这...
自动喷水灭火系统
是否要求每层都要安装吗
答:
任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的需要安装。《建筑
设计
防火
规范
》8.3.4 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用
自动喷水灭火系统
:1、 特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或...
高层民用建筑
自动喷水灭火系统
的设置要求有哪些
答:
按《
自动喷水灭火系统设计规范
》(GB50084)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)相关规定。7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:1 当在梁或其他障碍物底面下方...
《
自动喷水灭火系统设计规范
》(GB50084)不适用于( )自动喷水灭火系统的...
答:
【答案】:A、B、D 《
自动喷水灭火系统设计规范
》(GB50084)适用于新建、扩建、改建的民用建筑和工业建筑中自动喷水灭火系统的设计,不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂、核电站及飞机库等特殊功能建筑中自动喷水灭火系统的设计。
自动喷水灭火系统
的管网压力是多少?
答:
FM要求是管网压力应为1.1MPa。《
自动喷水灭火系统设计规范
》规定,最不利点的喷头压力不应低于0.05MPa,对于高层建筑,每一层的末端压力都有特定要求。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道和供水设施组成,能够在发生火灾时自动喷水。自动喷水灭火...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
自动喷淋安装规范2017
gb50084-2017消防规范
喷淋设计规范最新版
消防喷淋设计规范2019
消防自动灭火系统设计规范
自动喷淋灭火设计规范下载
建筑防火设计规范消防网
自动喷水局部应用灭火系统
自动喷淋系统规范1998版