绝缘摇测线路中有pt会怎么样
摇绝缘
为什么带
PT摇
不起
答:
因为母线排PT一次侧中性点接地,就相当于三相母线分别经过PT的一次线圈接地了,如果带着母线
PT测
母线对地
绝缘
,绝缘为0。因此
测量
母线排绝缘首先要检查PT是否拉出来,二次控制回路保险是否拉开,以避免控制回路表计及指示灯对测量结果的影响。
带
PT
的10kV变压器为什么不能直接
绝缘摇测
?
答:
原因是电压互感器回路(包括导体、熔断器)的
绝缘
差;电压互感器的中性点接地(单相接地保护)。为防止
PT
二次回路电压反充到一次,必须将二次回路保险或空开全部断开后再
测量
。选择2500V兆欧表一只(带有
测试
线),将兆欧表水平放置,未接线前先做仪表外观检查及开路、短路试验,确认兆欧表完好。
在配电故障抢修时,带
PT
的10kV变压器为什么不能直接
绝缘摇测
_百度...
答:
为防止
PT
二次回路电压反充到一次,必须将二次回路保险或空开全部断开后再
测量
。
摇绝缘
为什么带
PT摇
不起
答:
因为PT连着二次回路,1、
不退PT母线摇不上绝缘。2、防止触电,防止二次回路窜电过来
。
遥测
绝缘
,为什么要断开
PT
.避雷器,线圈一类的…
视频时间 10:53
我想知道什么是
PT
断线?会引起什么后果
答:
PT
是电压互感器的英文符号,PT断线最主要的是其保护熔断器烧断。原因主要是二次侧过载、
绝缘
下降或短路造成的。PT断线还可能是安装方面的问题,若PT引线安装位置不正确或固定不可靠,工作时可能受到电磁力矩的作用,而由于PT引线所受的都是方向交变的电磁力的作用,时间一长,引线就容易因为疲劳而断裂。...
发电机
测绝缘
时为什么要解开发电机出口
PT
避雷器
答:
出口
PT
应解开,因为PT一次侧末端是接地的,在
测量绝缘
的直流电压作用下,一次线圈相当于对地短路,测得绝缘是零;至于出口避雷器,我们厂是并接在封闭母线上的,可以不拆开,但进行交流封母交流耐压试验时,封母避雷器应拆开单独进行直流泄漏试验,测量绝缘是不影响的;经常见运行人员测量电机的相间绝缘,...
10.5kv
线路pt
用500伏摇表
测量绝缘
值和2500伏摇表测量一样吗?
答:
10.5kv
线路pt
用500伏摇表
测量绝缘
值和2500伏遥表测量是不一样的,2500伏的摇表测量的值应该是更准确一些。
pt
是啥意思?
答:
pt
是指电压互感器电压互感器(Potential transformer 简称
PT
,Voltage transformer也简称VT)和变压器类似,是用来变换
线路
上的电压的仪器。其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧...
我想问问10kV
线路
开关侧的
pt怎么
接线,我们使用摇表遥测线路时才不...
答:
电容量愈大,充电时间应愈长。一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准; ⑹、在
摇测绝缘
时,应使兆欧表保持额定转速。一般为 120 转 / 分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如 130 转 / 分); ⑺、被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。