直流耐压试验
中,微安表安装在高压侧
和
低压侧有区别吗?
答:
如图,一般是将微安表串接在升压筒上,高压线接在耐压设备导电体或线圈上,给高压侧耐压,高压线就接在高压侧,给低压侧耐压,高压线就接在低压侧,给避雷器耐压,高压线就接在避雷器的
接线
螺杆上等等。给变压器高压侧作
耐压试验
,是将变压器所有高压绕组短接后作为一个极,将变压器的所有低压绕组短接后...
试验
变压器基本特点与使用方法?
答:
图6:被试品工频
耐压试验接线图
图中:R1—限流电阻 FRC—阻容分压器 RF—球间隙保护电阻 G—球间隙 CX—被试品 注:高压尾必须可靠接地 工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出
电流
在100~300mA时,可取0.5~1Ω/V(试验电压);高压侧额定输出电流为...
电缆试验的
泄漏电流试验
答:
泄漏电流试验的基本原理是通过测量直流电压作用下电缆试品中流过的电流大小发现电缆中存在的绝缘缺陷问题。图1.2表示了泄漏电流试验的基本原理,一般情况下,电缆绝缘的
直流耐压
试验
和泄漏电流试验
是同时开展的,在泄漏电流试验中需要在试品的高压侧安装适当的微安表。该试验和绝缘电阻试验的基本原理几乎完全...
怎样给变压器做
耐压试验
?
答:
给变压器做
耐压试验
程序:1、根据被试变压器的电压等级确定耐压试验电压,根据所需试验电压值选择试验变压器和调压器。2、将试验变压器高压绕组低绝缘端接地,高压引线接至被试变压器绕组(需要三相短路),被试变压器的非被试绕组短路接地。3、合上试验电源将电压升至耐压值停留一分钟将电压降至零,拉开电源实...
电缆
直流耐压和泄漏电流试验
该怎么做
答:
电缆
直流耐压和泄漏电流试验
该怎么做 1、按照
试验接线图
由一人接线,接线完后由另一人检查,内容包括试验接线有无错误,各仪表量程是否合适,试验仪器现场布局是否合理,试验人员的位置是否正确。2、将电缆充分放电,指示仪表调零,调压器置于零位。3、测量电源电压值并分清电源的火、地线,电源火、地线应...
直流
高压发生器验收时应注意什么?
答:
图6 专用地线使用 5.3.1在进行5.1-5.2检查试验确认试验器无异常情况后即可开始进行试品的
泄漏及直流耐压试验
。将试品、地线等腰三角形均联接好,检查无误后可打开电源。5.3.2依步骤5.2.1-5.2.3升压至所需电压或
电流
。升压速度以每秒3-5KV试验电压为宜。对于大电容试品升压时还需监视电流...
直流
高压发生器仪器
接线
的正确步骤是什么?
答:
7.顺时针方向平稳地调节电压调节电位计。当输出电压从零上升到所需电压时,记录规定时间的
电流
表读数,检查控制箱和高压输出线的异常现象和声音。8.降低电压后,将调压器调至零位,立即按下红色按钮,切断高压,关闭电源开关。9.对样品进行了
漏电和
DC
耐压试验
。
泄漏试验和
DC耐压试验只有在试验确认试验机...
泄漏电流
怎么测量的
答:
其值取10Ω/V,通常用玻璃管或有机玻璃管冲入水溶液制成。 微安表 → 做测量
泄漏电流
用,量程根据被试品的种类和绝缘情况适当选择。
试验
方法 1、对被试品施加电压 额定电压为35KV及以下的电气设备施加30KV的
直流
电压; 对额定电压为110KV及以上的设备施加40KV的直流电压; 2、读数 试验时按每级0.5...
10KV母排
耐压
要打多少耐压
答:
10KV母排
耐压
要打42KV耐压。如图所示:内压容器:液压
试验
pr=1.25p[σ]/[σ]t。气压试验pr=1.15p[σ]/[σ]t 式中:pr——试验压力,MPa;p——设计压力,MPa;[σ]——容器元件材料在试验温度下的许用应力,MPa;[σ]t——容器元件材料在设计温度下的许用应力,MPa。外压容器和真空容器。
【浅论电力变压器高压
试验
技术】高压电力变压器
接线图
答:
2.1
试验
设备组成及工作原理 YD-QSB(JZ)高压试验变压器是对高压设备进行试验交、
直流耐压
的专用仪器。该仪器由控制箱、高压试验变压器(升压变压器)、连接导线组成。其工作原理为:将控制箱、高压试验变压器用连接导线按正确的方式连接上,将手轮调回零位,接通电源,控制箱面板绿灯指示亮,表示电源接通。按下起动按钮,红灯亮...