77问答网
所有问题
当前搜索:
疏散指示灯与应急照明灯检查要求
消防
应急灯检测
标准是什么?
答:
6. 疏散指示标志灯应安装在安全出口的顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处,且高度不应超过1米的墙面上
。疏散通道上的标志灯之间的最大间距不应超过20米。7. 疏散指示标志灯的设置不应妨碍正常通行,并且其周围不应设置容易与疏散指示标志灯混淆的其他标志牌等。8. 在运行中温度超过60℃的应急照明灯具,...
消防
应急灯检查
内容有哪些
答:
应急疏散照明灯照度不应低于0.5x
。检测方法:在应急状态下,使应急照明灯打开20min,用照度计在通道的中心线任一点测其照度,记录其最小值。
二级消防工程师考点及练习:消防
应急照明检查
与维护
答:
1.检查消防应急灯具的工作状态指示灯,查看灯具是否有故障
。2.检查消防应急标志灯具的疏散标志指示方向是否与实际疏散方向一致。3.模拟消防联动控制信号,使灯具转入应急工作状态。4.记录灯具应急工作时间,不小于灯具本身标称的应急工作时间。5.检查安装区域的最低照度是否符合设计要求。二级消防工程师考点有很...
准确
检查
消防
应急灯
安全标志灯的方法是
答:
检查消防应急灯安全标志灯的方法是:断电后灯亮,并要求达到标准亮度30分钟以上的照明时间,即为合格
。国内使用的应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯蓄电池充电,当正常电源切断时,备用电源(蓄电池)自动供电。这种形式的应急灯每个灯具内部都有变压、稳压...
消防
应急照明
与
疏散指示
标志巡查要点
答:
三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m
。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩; 四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。
下列关于消防
应急照明
和
疏散指示
系统
检查
结果,符合规范
要求
是( )。
答:
A错,消防应急
灯具与
供电线路之间不能使用插头连接。B错,消防
应急照明灯具
在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于2m。C正确,应急照明分配电装置输出线路和集中控制型系统控制线路选择燃烧性能为B1级电线电缆时,应穿金属管保护。D错,地面安装灯具供电线路和控制线路均应选择耐腐蚀橡胶电缆,接线...
消防
疏散指示灯
有什么样的
要求
答:
一、紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min;二、消防
应急照明灯和
安全
疏散指示
标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度;三、...
...关于建筑内消防
应急照明
和
疏散指示
标志
检查
结果中,不符合标准
要求
是...
答:
【答案】:C 教材P385 出口标志灯应安装在安全出口或
疏散
门内侧上方居中位置;A正确;多信息复合标志灯应安装在安全出口,疏散门附近疏散走道、疏散通道顶部,B正确;标志灯底边距门框距离不应大于200mm,所以C错误;
应急照明
配电箱落地安装时,其底边高出地(楼)面100~200mm ...
安全出口
指示灯和疏散
出口指示灯
答:
距离地面1米以下的墙面上。指示标志之间的最大距离不应超过20米。消防
应急照明灯和
安全
疏散指示灯
应设有玻璃或其他不燃材料制成的保护罩。6. 标识
要求
:疏散楼梯间应使用明显标志标明所在部位和层数,帮助楼内人员在紧急情况下快速了解自身所处位置,从而确保安全疏散。
疏散指示灯
安装规范
要求
答:
规范一:安全出口标志
灯和
消防智能
疏散指示灯
的电压应为火灾负荷,不得安装漏电保护装置。规范二:消防智能疏散指示灯应安装在墙壁或天花板上,安全出口标志应安装在出口顶部,疏散走廊指示标志应安装在1米以下的墙壁上的疏散走廊及其拐角处。规范三:当标志灯安装在顶部时,不应安装在天花板上,而应安装在...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
疏散指示灯必须接地线吗
标志灯必须设置标志灯必须接地吗
应急照明灯需要地线吗
疏散指示灯不接地线可以吗
应急照明灯有两根火线吗
消防疏散指挥棒检查要求
应急疏散指示灯属于照明还是消防
应急照明及疏散指示灯厂家
应急照明和疏散指示灯