根据现行国家消防技术标准,关于建筑内消防应急照明和疏散指示标志检查结果中,不符合标准要求是( )。
A.出口标志灯安装在安全出口或疏散门内侧上方居中位置
B.多信息复合标志灯,安装在疏散走道顶部
C.灯光疏散指示标志均设置在疏散走道顶棚上
D.应急照明配电箱落地安装时,底边高出地(楼)面100~200mm
举报该问题
推荐答案 2023-05-21
【答案】:C
教材P385
出口标志灯应安装在安全出口或疏散门内侧上方居中位置;A正确;
多信息复合标志灯应安装在安全出口,疏散门附近疏散走道、疏散通道顶部,B正确;
标志灯底边距门框距离不应大于200mm,所以C错误;
应急照明配电箱落地安装时,其底边高出地(楼)面100~200mm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GqINYvqIv8WNWN3YW3p.html
相似回答
北京满天星真的是上市公司吗?
答:
北京满天星真的不是上市公司.
...
有关国家
规范和
标准
对
消防应急照明和疏散指示标志
的设置规定...
答:
【答案】:D 【建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)】→10.3
消防应急照明和疏散指示标志
:10.3.2
建筑内疏散照明
的地面最低水平照度应符合下列规定:1对于疏散走道,不应低于1.01x;2对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.01x;对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10...
下列
关于消防应急照明
灯具
与疏散指示标志
灯具安装做法
,不符
合
消防技
...
答:
消防应急照明灯具最好安装在顶棚或距楼地面2m以上侧面墙上
。消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接。疏散走道上标志灯具安装间距不应大于20m,对于袋形走道不应大于10m,在走道转角区不应大于1m。消防应急照明灯具采用金属杆吊装时,吊杆上端固定在建筑结构件上。本题答案为B。
关于建筑内消防应急照明和
灯光
疏散指示标志
备用电源连续供电时间说法...
答:
【答案】:B 教材P515 系统应急启动后,在蓄电池电源供电时持续工作时间应满足下列要求:1)建筑高度大于100m民用
建筑,不
应小于1.5h;2)医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000㎡公共
建筑和
总建筑面积大于20000㎡地下半地下建筑,不应少于1.0h;3)其他建筑,不应少于0.5h。
根据
《
消防应急照明
及
疏散指示
系统
技术标准
》,以下
关于应急标志
灯具说 ...
答:
【答案】:B 根据《
消防应急照明
及
疏散指示
系统
技术标准
》系统设计的一般规定和灯具设置的一般规定,灯具的选择不应采用蓄光型
指示标志
替代消防应急标志灯具。地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具。设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统。高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s。
消防
工程师综合能力真题精选,考试前必看
答:
7、某
消防技术
服务机构对不同工程项目的消防应急灯具在蓄电池电源供电时的持续工作时间进行检测
,根据现行国家
标准《
消防应急照明和疏散指示
系统
技术标准
》(GB51309),下列检测
结果中,不符
合规范要求的是( )。A.某建筑高度为55m
,建筑
面积为10000m2的办公建筑的消防应急灯具持续工作时间为0.5h B.某建...
下列
关于建筑内应急照明和疏散指示标志
备用电源连续供电时间说法,正确...
答:
1.5
,建筑内消防应急照明和
灯光
疏散指示标志
备用电源连续供电时间应符合下列规定:1)建筑高度大于100m民用建筑,不应小于1.5h。2)医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m2公共建筑和总建筑面积大于20000m2地下、半地下建筑,不应少于1.0h。3)其他建筑,不应少于0.5h。本题答案为AC。