77问答网
所有问题
当前搜索:
疏散指示灯与应急照明灯检查要求
消防
应急灯
安装标准
答:
3. 消防安全指示灯应安装在公共建筑物内的安全疏散通道,确保人员疏散时能从任何位置找到正确的紧急逃生出口。应急
疏散指示灯
的间距不应大于20米。4. 安全出口指示灯的正面应与安全疏散通道保持垂直角度,以便于识别和使用。消防
应急照明灯
在火灾发生时断电的情况下为人员提供照明,帮助人员快速找到安全出口...
应急疏散指示
标志
灯与应急
疏散
照明灯
有什么区别?
答:
三、两者的相关
要求
不同:1、应急疏散指示标志灯的相关要求:(1)消防应急灯和安全
疏散指示灯
必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。(2)消防
应急照明灯和
安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之...
疏散
用的
应急照明灯
,其地面最低照度应该是多少
答:
疏散照明
的地面平均水平照度值应符合下列规定:1、水平疏散通道不应低于1 1x ,人员密集场所、避难层(间)不应低于2 1x;2、垂直疏散区域不应低于5 1x;3、疏散通道中心线的最大值与最小值之比不应大于40 : 1;4、寄宿制幼儿园和小学的寝室、老年公寓、医院等需要救援人员协助疏散的场所不应低于51...
应急灯
安装高度国家有标准吗
答:
消防应急灯的安装高度:一般场所
要求
消防应急灯的安装高度在2米~2.5米左右,出口高度大于4米以上的
疏散
出口可在出口门边上安装消防应急灯。在走道上安装消防应急灯可按20米一个安装。消防应急
灯和
安全疏散出口
指示灯
使用的电源建议独立安装,不要和电灯或电器链接,方便日后管理。疏散标志的
应急照明灯
安装...
消防
应急照明灯照明
时间是多少?
答:
一、 根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间 二、《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.1.3 消防
应急照明 灯具和
灯光
疏散指示
标志的备用电源的连续供电时间 不应少于30min。《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045...
消房部门对安装
应急灯和
安全出口
指示灯
有什么
要求
吗
答:
第10.2.7条 疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.51x。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。第10.2.8条 影剧院、体育馆、多功能礼堂、医院的病房等,其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光
疏散指示
标志。第10.2.9条 事故
照明灯
宜设在墙面或顶棚上。疏...
消防
疏散指示
标志灯可以悬挂安装吗?有什么规范
要求
吗_百度问一问
答:
小主,这边为您查询到1、安全出口标志
灯和应急疏散指示灯
的电压应该为消防负荷,不应设置漏电保护装置;因为如果设置了漏电保护装置,供电电源会随时因为其他因素的影响,而造成自动跳闸的现象,无法满足应急指示灯具的使用
要求
。2、疏散
应急照明灯
宜设在墙面上或顶棚上。安全出口标志宜设在出口的顶部;疏散...
二级消防工程师考点及练习:消防
应急照明检查
与维护
答:
(4)
检查
消防
应急照明灯具
的工作状态,如果故障
指示灯
点亮,应立即进行维修或更换。(5)检查应急照明配电箱是否有故障。(6)记录检查情况。3.定期维护保养 每季度检查和试验消防应急照明和
疏散指示
系统的下列功能,并按
要求
填写相应的记录。(1)检查消防
应急灯具
、应急照明配电箱的工作状态。(2)模拟消防联动...
应急照明
的设计标准
答:
第C.3.1条
应急照明
在正常电源断电后,其电源转换时间应满足:
疏散
照≤15s,(金融商业交易场所≤1.5s);安全照明≤0.5s。第C.3.4条...,在有无障疑设计
要求
时,宜同时设有音响
指示
信号。第C.3.6条....,楼梯间内的疏散标志灯宜安装在休息板止方的墙角处或壁装,并应用箭头及阿拉伯数字...
灭火器、消火栓、
应急照明灯
、
疏散指示灯
多久
检查
一次
答:
强制规定灭火器每两月必须
检查
一次,消火栓箱每季度,
应急照明灯具
每年;但在实际操作中是根据现场实际情况来确定的,比如公司现场环境复杂,消防器材使用频率较高,损耗大就可以缩短检查周期,在我们公司消火栓箱和灭火器是以8天为一个检查周期的,应急照明灯具是每季度,每年还有一次消防
检测
,不要超过强制...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜