77问答网
所有问题
当前搜索:
消防给水
消防给水
系统的取水口距离是多少?
答:
《
消防给水
及消火栓系统技术规范》图示 15S909(2018修正版)4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类...
消防给水
系统可分为哪三类?
答:
1. 高压
消防给水
系统:该系统在管网中始终保持足够高的压力,使得消火栓处的水压能够满足灭火需求,无需使用消防车或其他移动式水泵进行加压。这种系统要求管网内的压力,在消防用水量达到最大时,仍能保证水枪充实水柱高度不小于10米。2. 临时高压消防给水系统:在正常情况下,该系统的管网压力不高。但一...
高层建筑
消防给水
系统由几部分组成?
答:
(1)水源 我国地域广阔,有些地区天然水源丰富,且建筑物紧靠天然水体,则该建筑物可采用天然水体作为
消防给水
的水源,但应采取必要的技术措施,保证消防车能靠近水体,且在天然水体最低水位时,消防车能吸上水。天然水源包括地表水和地下水,但大部分城市的建筑其消防水源来自于城市自来水管网。(2)管网...
消防给水
设施包括哪些
答:
1、
消防
供水管道:用于输送消防用水,连接各个消防设备和系统。2、消防水池:用于储存消防用水,以备火灾时使用。3、消防水箱:通常位于建筑物顶部,用于储存一定量的消防用水,以满足初期火灾的灭火需求。4、消防水泵:用于从消防水池或水源抽取水,并通过管道输送到火灾现场。5、消防稳(增)压设备:用...
高层建筑
消防给水
有哪些设施组成?
答:
消防给水
设施是建筑消防给水系统的重要组成部分,其主要功能是为建筑消防给水系统储存并提供足够的消防水量和水压,确保消防给水系统的供水安全。消防给水设施通常包括消防供水管道、消防水池、消防水箱、消防水泵、消防稳(增)压设备、消防水泵接合器等。▪高压消防给水系统:能始终保持满足水灭火设施所需...
室内
消防给水
系统由哪几部分组成?
答:
室内消火栓给水系统由消防水源、
消防给水
设施、消防给水管网、室内消火栓设备、控制设备等组件组成。其中消防给水设施包括消防水泵、消防水箱、水泵接合器等,该设施的主要任务是为系统储存并提供灭火用水;给水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等。其任务是向室内消火栓设备输送灭火用水。室内消火栓设备包括...
建筑
消防
用水量如何计算?
答:
消防给水
一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内、外消防给水用水量之和计算,两栋或两座及以上建筑合用时,应取其最大者,并应按下列公式计算。V=V1+V2 式中 V——建筑消防给水一起火灾灭火用水总量(m3);V1——室外消防给水一起火灾灭火用水量(m3);V2——室内消防给水一起火灾灭火用...
消防给水
基础设施包括
答:
消防给水
基础设施的主要组成部分包括以下几个方面:1. 消防水源:消防水源是指供应消防用水的水源,可以是自来水、消防水池、水井等。消防水源应保证供水充足、稳定,并符合消防要求。2. 消防水泵:消防水泵是将水源抽送至消防设施的设备。它通常包括主泵、备用泵和增压泵等,以确保消防用水的压力和流量...
消防
栓水压标准规定
答:
1. 在消防栓和自动喷水灭火系统同时运作时,水压必须足够支持所有开启设备的需求,并保持充足的充实水柱高度。2. 在高压或临时高压
消防给水
系统中,即使水枪位于建筑物最高点,水枪的充实水柱长度也不应小于10米。3. 室内消火栓系统应采用高压或临时高压给水系统。在室内消防用水量达到最大时,系统的水压应...
什么是两路
消防
供水
答:
1、 市政给水厂应至少两条输水干管向市政给水管网输水;2、 市政给水管网应为环状管网;3 、应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向
消防给水
系统供水。上述三条规定须都满足,才为两路供水。市政给水可以是一个 水厂的供水,但此水厂必须有两路输水管。