77问答网
所有问题
当前搜索:
消防给水及消火栓系统技术规范
消防栓
距离建筑物不应该小于多少米?
答:
《
消防给水及消火栓系统技术规范
》图示 15S909(2018修正版)4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类...
消防给水及消火栓系统技术规范
有哪些是新规
答:
1. 术语补充完善:新
规范
对
消防给水及消火栓系统
的相关术语进行了补充和完善。2. 火灾计算与建筑规模调整:仓库和民用建筑的火灾起数根据建筑面积的规模进行调整。当建筑面积等于或大于50万m²时,按2起火灾计算。3. 城市消防给水设计流量修正:城市消防给水设计流量按基础流量15L/s进行累加,但最大...
消防给水及消火栓系统技术规范
答:
严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满足
消防给水系统
所需的水量和水质的
技术
措施。 当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据...
消防
取水口的尺寸要求
答:
《
管网的正常泄露量怎么计算
答:
在GB50974-2014
消防给水及消火栓系统技术规范
中:5.3.2-1、稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量,和系统自动启动流量;2、消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%-3%计,且不宜小于1L/s;条文...
...哪项不符合现行《
消防给水及消火栓系统技术规范
》的要求?( )_百度...
答:
【答案】:B A项,根据《
消防给水及消火栓系统技术规范
》(GB 50974—2014)第8.1.6条规定,每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。B项,第8.1.6条规定,室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。C项,第8.1.4条规定,管道的直径应...
根据《
消防给水及消火栓系统技术规范
》的规定,以下室内消火栓配置的做 ...
答:
【答案】:C 根据《
消防给水及消火栓系统技术规范
》7.4.2室内消火栓的配置应符合下列要求:1应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;2应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙...
住房
消防
管道安装
规范
答:
消防管道安装要求是根据gb50974-2014的《消防给水及消火栓技术规范》要求的管道安装的12章节要求。具体如下:12.3 施工12.3.1
消防给水及消火栓系统
的安装应符合下列要求:1 消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道安装前,应清除其内部污垢和杂物;2 消防供水设施应采取安全...