77问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道安装规范标准
消防通道下
消防管道
埋深要求多少米?
答:
参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》(GB 50242—2002)下
消防管道
埋深要求,在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。为提高工程建设科学管理水平,保证工程质量和安全,降低工程造价,缩短工期,节能、节水、节材、节地,促进技术进步,...
消防安装管道
支架在梁上安装有什么
规范
和图集。
答:
在《自动喷水灭火系统施工及验收
规范
》GB 50261-2005规范中有规定,
消防管道安装
参考《管道支架及吊架》03S402
标准
图进行施工。安装消防管道支架时,需要考靠安装高度和支架的间距,这个是要根据管径的大小来计算的,一般按每条管道长度为6米,至少安装两个固定支架,而且支架要根据管径的大小计算角铁大小等。
消防
喷淋
安装
要求
答:
3. 喷头高度合适:喷头的安装高度应符合规定
标准
,一般室内喷头的离地高度不超过3米,这样可以确保喷水能够有效覆盖到需要保护的区域。4. 喷头材质符合要求:
消防
喷淋系统的喷头通常采用不锈钢材质制作,这样可以确保耐用性和抗腐蚀能力。5.
管道安装
符合
规范
:消防喷淋系统的管道安装要严格按照规范进行,管道...
室外消火栓
安装规范
要求
答:
室外消火栓
安装规范
要求:1、系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1、5倍,但不得小于0、6MPa。2、室外消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1、10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。3、室外消火栓和
消防
水泵...
消防管道
施工质量验收
规范
是怎样的
答:
小区
消防水管
漏水是由谁来承担维修?跟随我们一起来了解下吧!
消防管道
施工质量验收
规范
是怎样的1、每当一个工程竣工之后,开发商是需要前往公安消防机构,申请工程竣工的
消防标准
验收。而且根据相关规定,前往验收的消防监督人员,是不可少于2个人,同时必须穿着消防制式的警服,带上“公安消防监督检查证”。2...
住房
消防管道安装规范
答:
消防管道安装
要求是根据gb50974-2014的《消防给水及消火栓技术
规范
》要求的管道安装的12章节要求。具体如下:12.3 施工12.3.1 消防给水及消火栓系统的安装应符合下列要求:1 消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属管道安装前,应清除其内部污垢和杂物;2 消防供水设施应采取安全...
消防安装管道
支架在梁上安装有什么
规范
和图集。
答:
给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与
管道
的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。
消防管道安装规范
答:
2 水泵的设置 2.1
消防
水泵的设置 消防水泵的流量应能满足系统范围内最大消防水量的要求。消防水泵的扬程计算,应按消防环网中一条主干管发生故障时,其余的主干管仍能通过全部消防水量的前提下,计算最不利点所需要的水泵扬程。如果局部水头损失无法准确计算,可为沿程水头损失的10%~20%。最不利...
安装工程
中
消防管道
的支架间距是多少?
答:
不保温的是五米。是《消防给水及消火栓系统技术
规范
》里面明文规定的。
消防管道
是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于消防管道常处于静止状态,也因此对管道要求较为严格,管道需要耐压力,耐腐蚀,耐高温性能好。