管道
DN25-40的一般距墙梁、柱、楼板控制在40-50mm、DN50的控制在60mm、DN70-200的一般距墙梁、柱、楼板的最小距离正好同管道直径一样;管道与支架距离DN25的3.5m、DN32的4.0m、DN40的4.5m、DN50的5.0m、DN70-80的6.0m、DN100-125的7.0m;大于DN50且改变方向应加防晃支架;两个喷头之间...
消防管道
一般在梁下多少米?
答:
《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB50303-2015)有下述规定:
消防管道
是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒
安装
,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度...
消防管道
要怎么验收,施工
标准
是什么
答:
消防管道
埋地施工,参照《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》(GB50242---2002)因为内有:“消火栓系统安装等内容”如:9.1一般规定 9.1.1本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网
安装工程
的质量检验与验收。9.1.2输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。
室内
消防管道安装规范
答:
5、消火栓箱体
安装
在轻质隔墙上时,应有加固措施。箱式消火栓的安装应栓口朝外,阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工
规范
规定。水龙头带与消火栓和快速接头的绑扎紧密,并卷折,挂在托盘或支架上 6、消火栓支
管
要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装...
消防管道
沟槽宽度深度
标准
答:
参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》(GB 50242—2002)下
消防管道
埋深要求,在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm,不需要回填砂。为提高工程建设科学管理水平,保证工程质量和安全,降低工程造价,缩短工期,节能、节水、节材、节地,...
消防管
埋地
规范
要求
答:
塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。9.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水
管道
其
安装
要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。9.1.4
消防
水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。 法律依据...
消防管道安装规范
答:
d.喷头就位
管
的施工 下喷淋头的
安装
位置在满足
规范
要求的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度以丝口不露出装饰面为准,因此接...
消防管道
埋地施工,参照的
标准
是什么?
答:
消防管道
埋地施工,参照《装建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》(GB 50242---2002)因为内有:“消火栓系统安装等内容”如:9.1 一般规定9.1.1 本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网
安装工程
的质量检验与验收。9.1.2 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管...
安装工程
中
消防管道
的支架间距是多少?
答:
消防管道
的支架间距应根据管道的直径和重量来确定。一般来说,直径小于50mm的管道支架间距不应超过1.5m,直径在50mm至100mm之间的管道支架间距不应超过2m,直径大于100mm的管道支架间距不应超过2.5m。此外,支架间距还应考虑管道的重量、管道的材质、管道的使用环境等因素。具体的支架间距应根据设计要求和...
室外消火栓
安装规范
要求
答:
室外消火栓
安装规范
要求:1、系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1、5倍,但不得小于0、6MPa。2、室外消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1、10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。3、室外消火栓和
消防
水泵...