77问答网
所有问题
当前搜索:
消防烟感探测器安装符合哪些规范
消防烟感探测器的安装
要求有
哪些
?
答:
1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m 2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、
并宜接近回风口安装
,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、
在宽度小于3m的内走道顶棚
,上安装烟感探测器时...
消防烟感探测器安装规范
答:
1. 报警器安装时,应确保与墙壁和其他障碍物保持至少0.5米的水平距离
。2. 安装过程中,
报警器周围0.5米范围内不得有遮挡物
,以保证其有效检测范围。3. 烟感报警器的安装应远离空调送风口,水平距离不小于1.5米,以防止误报。4. 安装在走廊顶部时,烟感报警器应位于中心位置,且相邻报警器之间的...
消防烟感
设计
规范
GB
答:
法律分析:
一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置
三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5m
。四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小...
烟感
和温
感探测器的安装
间距要求及
规范
答:
4. 探测器周围0.5米范围内不应有遮挡物
。5. 探测器
至空调送风口边的水平距离应不小于1.5米
;至多孔送风顶棚孔口的水平距离应不小于0.5米。6. 烟感探测器是通过监测烟雾浓度来实现火灾防范的。它内部采用的技术先进的离子式烟雾传感器,是一种工作稳定、可靠性高的传感器,广泛应用于各种消防报警...
火灾自动报警系统
探测器的安装
应
符合哪些
规定
答:
不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半
。当空间高度为6m~12m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80㎡。空间高度为6m以下时,保护面积为60㎡。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准。它的内外电离室...
烟感器安装规范
要求
答:
根据郑州金特莱智慧
消防
官方得知,
烟感器安装规范
要求如下:安装位置:手动报警的按钮,一般设置在楼梯间内,这样当火灾发生时,
探测器
能感应到烟雾信号,并将报警信息反馈给控制中心,并且手动与自动状态下都可以实现联动控制。安装的位置不应在靠近火源、热源、电源等危险场所;烟雾探测器应该放置在干燥、...
消防烟感
国家
规范
有
什么
要求?
答:
1 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择
感烟
火灾
探测器
。2 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合。3 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所,应选择火焰探测器。4...
消防烟感
和空调出风口的距离法规
答:
一、火灾探测器安装 1、点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:(1)、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。(2)
、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物
。(3)、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。...
消防烟感
国家标准
安装的
间距是多少
答:
1.
消防烟感探测器的安装
间距应
符合
国家标准,确保其有效性。2. 感
烟器
与墙壁或梁的水平距离应不小于0.5米,以保证探测的准确性。3. 烟雾探测器周围0.5米范围内应无遮挡物,且与送风口的水平距离不应小于1.5米,以便烟雾能够畅通无阻地进入探测器。4. 探测器应安装在靠近回风口的位置,以便更...
烟感器安装规范
要求
答:
1、
安装感烟探测器
时,应与墙面及两侧位置呈一定水平的距离。一般水平距离不能低于0.5米。 此外,还要注意避免在感烟探测器周围0.5米的范围内留下其他遮蔽物。2、安装感烟探测器时,空调出风口应留出必须要水平距离,注意它的水平距离不能小于1.5米,一旦距离太大就会影响后期的感应。3、安装感烟...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防烟感设计规范GB
烟感报警器安装标准
烟感报警器多少平米安装一个?
消防报警及联动控制系统
烟感探测器吸顶安装规范
感烟探测器是哪个规范规定的
感烟探测器安装规范
消防烟感报警器的安装规范