77问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风机最小风量
排烟风机
的
风量
符合规定?
答:
担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,
排烟风机的风量应按每平方米面积不少于60m³
;/h计算,单台风机最小排烟量应不少于7200m³/h。担负两个或两个以上防烟分区排烟时,排烟风机的风量应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m³/h计算。中庭体积少于170...
消防排烟风机
的
风量
应符合哪些规定
答:
排烟风机
的
风量
应符合下列规定:(1)担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不少于60m3/h计算(单台
风机最小
排烟量应不少于7200m3/h。(2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算。(3)中庭体积少于170...
消防排烟风机
阻力标准
答:
消防排烟风机阻力标准如下:1、担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分面积每平方米不小于60㎡/h计算,
但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200㎡/h
。2、担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120㎡/h计算。3、中庭体积小于或等于17000㎡时,排烟量应按其体...
高层建筑
消防排烟
风速是多少?
答:
规范规定采用金属风道时,
不应大于20m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s
。风速=排烟口风量/排烟口面积 建议:金属风道 15-20 排烟口6-8 知道了风量、风速、和静压、截面面积,算风管的长和高。如果所说的截面积是管道的截面积的话,那么只要计算出管道每米的摩擦阻力就可以了。当风机压力大于管道总长...
排烟风机
的
风量
应符合哪些规定?
答:
排烟风机
的
风量
应符合下列规定:(1)担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不少于60m3/h计算(单台
风机最小
排烟量应不少于7200m3/h。(2)担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算。(3)中庭体积少于...
怎么选
消防排烟风机
,怎么计算它的
风量
、静压等。
答:
总体排
风量
、根据厨房空间、每小时换气40-60次。 例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通
风量
为160X3X60=28800m3/h。 局部根据厨房
排烟
罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。 比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= 2700...
地下停车场
消防排烟
机排烟量不小于多少米每秒
答:
安装
排烟风机
的数量跟防烟分区的面积大小、汽车库室内净高和风机排
风量
有关。以净高3m以下汽车库为例:排烟量不小于30000立/h。假设防烟分区面积为2000平,净高为3m,采用风机排风量为36000立/h。汽车库要求每小时通风6~10次,按最低次数6次/h算,36000立÷60分钟(60÷6)=6000立,刚好与2000×3...
德通DTBF-710-A/22KW
消防排烟
柜式离心
风机
的
风量
范围是多少?
答:
最后,噪声水平为79.5-82.6 dB,尽管在
风机
运行中,但控制在了可接受的范围内,不会对周围环境造成过大干扰。总体来说,德通 DTBF-710-A/22KW
消防排烟
柜式离心风机以其高效的转速、广泛的
风量
范围、适应性的全压和静压,以及相对较低的噪声,为消防排烟场景提供了可靠的动力支持,功率输出达到22KW,...
一个防火分区的
风机
,
风量
每个平方米的面积不小于多少
答:
一般的房间和走道:若只负责一个防火分区,则每平米每小时60立方,单台
排烟风机
不得小于7200立方每小时;若负责2个及以上排烟分区,则按照最大防烟分区的面积每平米不少于120立方每小时。中庭:体积≤17000,按照6次换气次数,大于17000,4次换气次数,但不得小于10200立方每小时。
怎么选
消防排烟风机
,怎么计算它的
风量
、静压等。
答:
排烟风机小风量
为7200m/h,大风量不宜超越60000m/h(指一个排烟分区的大风量)。排烟风机风量应按所需求的风量值添加不小于10%~20%的富余量。防烟加压通风机的风压值应按排烟系统倒运环路进行核算,并确保在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、和用前室、
消防
电梯前室、逃亡层等内部的余压值25-30...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
防排烟风口最小风口规范
消防排烟验收规范风量要求
消防排烟风量要求规范
消防排烟最少风量是多少
机械排烟最小风量规范
消防排烟风机吸力标准
排烟风管的风量计算国标规范
排烟风机风量测试标准
消防排烟测试风量