消防排烟风机最小风量
内走道排烟规范上写这单台
风机排烟
量是应该小于7200,比我计算出来的打...
答:
GB50016-2006《建筑设计防火规范》中机械排烟规定应该是单台
风机排烟
量不应小于7200m3/h,如果你的条件允许的话也可以采用自然排烟。
消防排烟风机
的
风量
怎么计算
答:
消防排烟风机
的
风量
计算方式具体如下:1、 消防排烟风机总体排风量、根据厨房空间、每小时换气40次-60次。例如厨房总面积160平米,高度3米。则需要通风量为160X3X60=28800m3/h。2、 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度...
消防排烟风机
出风口风速是否有风阻要求
答:
是的,
消防排烟风机
出风口风速有风阻要求。消防排烟风机是建筑物消防设施中的重要组成部分之一,其主要作用是在火灾发生时,将烟雾排出建筑物,保障人们的生命安全。在排烟风机的设计和安装中,其风速和
风量
是非常重要的参数。而消防排烟风机出风口的风速受到风道的阻力影响,所以需要进行风阻的计算。在消防...
在高层建筑内,设置
排烟
系统,应满足哪些要求?
答:
2 设置机械排烟设施的部位,其
排烟风机
的
风量
应符合下列规定:2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台
风机最小
排烟量不应小于7200m3/h)。2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不...
消防排烟风量
怎么确定
答:
如果承担两个防烟分区的时候,则计算是用120*最大防烟分区的面积。很多工程在设计上,规范中说防烟分区的面积不宜大于500平方。常见的设计上,
排烟风机最
大
风量
是120*500=60000以下。根据管道的情况计算风机所需要的静压:根据风量和风速(风速10-15米/秒左右)确定风管截面积。风管宽高比例不要超过2...
风机风量
怎么计算
答:
可选T35-11-8型号轴流风机,风量34000m3/h,压力380Pa,转速1450r/min,功率5.5kw。但是噪声不小于60分分贝。如果风量不需你要求的那么高的话,低转速的风机噪声会小很多。问题七:
消防排烟风机风量
与送风机风量如何计算? 消防排烟风机风量与送风机风量计算方法如下:1、 总体排风量、根据厨房空间、...
...电梯前室的送风风量怎么算, 走道里的
排烟风量
怎么算
答:
一种计算方法是压差法,另一种计算方法是风速法,两种方法分别计算出
风量
,取其大值与建筑设计防火规范或高层民用建筑设计防火规范正压送风量表中规定的值比较,取其大值。但一般情况,计算值都比规范规定的值大,而且风速法比压差法计算的值大,所以,最好用风速法计算。二、走道
排烟
:1,如果是排烟...
2.2KW
排烟风机风量
是多少
答:
HTF-I系列
消防
高温
排烟
专用
风机
, №4.5,配Y90L-2电机,转速2900r/min。工况点:
风量
7981m³/h全压508Pa、风量5886m³/h全压588Pa、风量5023m³/h全压698Pa。计算方法:4.5.4电梯机房夏季可采用机械通风或制冷(自带冷源空调机)进行降温,采用通风降温风量应按设备发热量 按公式...
对防火规范中若干防
排烟
条款的探讨和建议?
答:
4、机械排烟量的计算文献二[2]第6.3.1条对
排烟风机
和风管的
风量
计算作了规定。在风量的计算方面,虽然比起文献四[4]来说已经有了改进,但还有偏大的倾向。这主要是针对该条第二款而言。我们可以作如下讨论:假设一台排烟风机负担三个防烟分区,面积分别为500m2、100m2、100m2,按照条文规定,
最小
排烟量应为60000...
机械
排烟
的设置规范在建规高规中分别的规定是什么
答:
3、不具备自然
排烟
条件或净高超过12m的中庭。4、除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200平方米或一个房间面积超过50平方米,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。5、带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、
消防
电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,而...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防排烟风机标准
消防排烟风口风量怎么计算
消防排烟风口风量标准
排烟防火风阀泄漏风量
消防排烟系统允许漏风量多少
消防风机风速要求规范
负担几层走道排烟的风机风量
局部排风最新标准
消防排烟口测风速9个点位