消防排烟风机阻力标准如下:
1、担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分面积每平方米不小于60㎡/h计算,但排烟风机的最小排烟风量不应小于7200㎡/h。
2、担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中最大防烟分区面积每平方米不小于120㎡/h计算。
3、中庭体积小于或等于17000㎡时,排烟量应按其体积的6次/h换气计算。中庭体积大于17000㎡时,其排烟量应按体积的4次/h换气计算,但最小排烟风量不应小于102000㎡/h。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G8qYG8vNN8YYvqGIqpv.html
相似回答
消防排烟风机
出风口风速是否有
风阻
要求
答:
在消防排烟风机出风口的设计中,需要考虑风阻的影响,确保风机能够正常运行,达到预期的排烟效果。一般来说,
消防排烟风机出风口的风速不应超过10m/s
,同时还需要考虑风机的风量和风压等参数。为了保证风机的正常运行,还需要注意风机出口的防护网、噪音和振动等问题。针对消防排烟风机出风口风速的风阻要求,需...
车库
排烟风机
的压力要求?
答:
建议采用金属管道,控制风速在10~12m左右
,这样既能保证风道截面积比较小,又能控制压头过高。估算压头损失在5~8Pa/m。(20层分界)正压送风风机采用SWF系列,压头适中。排烟风机采用HTF系列,压头很高,风速可以选15~18m/s.车库的消防排烟风机一般取400Pa以上,加压送风的500,600Pa以上。
排烟
风速是多少???
答:
1. 规范要求金属风道的最大风速不应超过20m/s,而排烟口的风速应控制在10m/s以内
。2. 计算风速时,可以使用公式:风速 = 排烟口风量 / 排烟口面积。建议对于金属风道,风速范围在15-20m/s,而对于排烟口,风速应在6-8m/s之间。3. 了解风量、风速、静压和截面面积后,可以计算风管的长度和高度。
排烟
口的风速是多少
答:
规范规定采用金属风道时,不应大于20m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s
。风速=排烟口风量/排烟口面积 建议:金属风道 15-20 排烟口6-8 知道了风量、风速、和静压、截面面积,算风管的长和高。如果所说的截面积是管道的截面积的话,那么只要计算出管道每米的摩擦阻力就可以了。当风机压力大于管道总...
怎么选
消防排烟风机
,怎么计算它的风量、静压等。
答:
1、按
标准
核算出需求的排风量。2、断定风机设备方位,断定风管走向标准等等。3、核算管道
阻力
。由以上核算出的风量做为挑选风机的风量参数,管道阻力1.1做为风机的静压参数,查风机样本挑选适宜的
消防风机
。
消防排烟风机
选用关键:消防高温排烟风机选用首要控制参数为作业温度、风量、全压、功率、噪声、电机...
防烟
排烟
系统设计与验收中常见问题探讨?
答:
1)A工况:排烟水平主管风速取17 m/s,竖井采用土建竖井,竖井风速13 m/s。计算得出:1层水平主管段
阻力
为802 Pa,局部阻力占80%,主要为排烟防火阀、排烟口三通、弯头及主风管进入竖井三通(按90°合流三通计算)的局部阻力;土建竖井段阻力为145 Pa,局部阻力占75%,主要为竖井引入风机风管段处的局部阻力;
排烟风机