77问答网
所有问题
消防喷淋试压多高压力?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2024-06-07
1. 系统设计工作压力在1.0MPa及以下时,水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。
2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为工作压力加上0.4MPa。
3. 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格之后进行。试验时,压力应为设计工作压力,保持24小时稳定,若无泄漏则视为合格。
4. 气压严密性试验的压力应为0.28MPa,并保持24小时稳定。压力降不得超过0.01MPa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/INYIvvpYqNW383383W.html
相似回答
消防喷淋试压
一般打压多少
答:
1. 通常情况下,
消防喷淋管道的试压压力应不小于工作压力的1.5倍,对于工作压力小于1.0MPa的系统
。2. 对于工作压力超过1.0MPa的系统,试压压力应等于工作压力加上0.5MPa。3. 需要注意的是,对于试验压力有特定要求的情况,试验压力不应小于1.4MPa。
消防喷淋
管
试压
规范 平时工作
压力
是什么标准
答:
1. 当消防喷淋系统的的设计工作压力不大于1.0MPa时
,其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
消防喷淋试压多高压力?
答:
4. 气压严密性试验的压力应为0.28MPa
,并保持24小时稳定。压力降不得超过0.01MPa。
消防喷淋试压
最高达到多少?
答:
1. 钢管试验压力为P+0.5(P为工作压力),且不小于0.9MPa
。2. 预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30分钟,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;若有漏水、损坏现象时应及时停止试压,查明原因并采取相应措施后重新试压。3...
消防喷淋
管
试压
平时工作
压力
是什么标准?
答:
1.
消防喷淋
管
试压
工作
压力
标准是什么?2. 当系统设计工作压力小于或等于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa;3. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,水压强度试验压力应为工作压力加上0.4MPa。4. 消防喷淋管是消防喷淋防火系统的关键组成部分,通常与主管道和喷淋...
自动
喷淋
系统
试压
时的
压力
要求是多少
答:
1. 生活给水和
消防
给水管道的试验
压力
要求是管道工作压力的1.5倍,最低不小于0.6MPa。2. 强度试验的标准是在实验压力下保持10分钟,压力降不超过0.05MPa视为合格。3. 强度试验结束后,应将压力缓慢降至工作压力,并进行检查,若无渗漏,则严密性试验合格。4. 对于自动
喷淋
灭火系统,当设计工作压力...
在民用建筑中 给水
消防 喷淋
管道 一般来说 试验
压力
是多少 工作压力是...
答:
4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验
压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.60MPA.消火栓系统的验收规范最小压力也是1.4MPa,和
喷淋
系统相同;给水系统也是相同道理,最小0.6,1.5倍,均是为了检测管道安装及管材承压的;...