77问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋试压
消防喷淋
管
试压
规范 平时工作压力是什么标准
答:
1. 当
消防喷淋
系统的的设计工作压力不大于1.0MPa时,其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 若系统设计工作压力超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
...给水管道
消防
管道及
喷淋
管道的试验压力和工作压力...
答:
- 工作压力:根据具体设计确定。
喷淋
管道:- 试验压力:设计工作压力的1.5倍,对于设计压力小于或等于1.0MPa的系统,试验压力不得低于1.4MPa。- 工作压力:根据具体设计确定。
试压
时间要求:- 强度试验:压力保持30分钟,期间应无渗漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa。- 严密性试验:设计压力下保持...
消防喷淋
工作压力多少
答:
消防喷淋
系统管网中的正常压力应保持在4-8MPa压力左右,管网中最不利点压力应保持在0.05-0.1Mpa压力左右,消防喷淋头工作温度一般在68度,最高可达358度。消防喷淋头最大承受水压在10MPa以上,根据现场施工工艺和喷淋质量所判断。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-20018.01配水管道的工作压力不应...
喷淋
可以带喷头
试压
吗
答:
可以的。因为:
消防喷淋
头安装好能
试压
。试压的方法请见后文。在消防设备安装完成后,必须对所安装的系统进行测试,以保证系统的正常运作。喷淋系统的试压和冲冼 1)一般规定 1.管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲冼。2.强度试验和严密性试验宜用水进行。干式喷水灭火系统、预作用喷水...
消防
水池水位如何
试压
?试压压力为多少
答:
对于生活给水和
消防
给水管道,试验压力为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动
喷淋
灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,水压强度试验压力为设计工作...
消防喷淋
管
试压
平时工作压力是什么标准?
答:
标准是:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
消防喷淋
管:即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头...
消防喷淋
图纸设计16g压力,
试压
需打多少公斤压力?
答:
24公斤,
消防喷淋
图纸设计16公斤压力,
试压
需要24公斤,因为标准规范要求水压试验是设计压力的1.5倍。
消防喷淋
管
试压
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
消防喷淋试压
多高压力?
答:
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。气压严密性试验...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜