77问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋头安装验收规范
消防喷淋验收规范
标准有哪些?
答:
7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本
规范
7.2节的规定或增设补偿喷水强度
的喷头
。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工...
消防喷淋头验收规范
是什么?
答:
消防喷淋头
之间的
标准
距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计
规范
》来设置消防喷淋头。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷...
消防喷淋验收标准
是什么?
答:
消防喷淋头
国家标准是什么:1.有吊顶的,用吊顶型喷头,设在吊顶下;2.无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m,视距离梁的水平距离决定。3.>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头,一般用上下喷。除吊顶型喷头及吊顶下
安装的喷头
外,直立型、下垂型
标准喷头
,其溅水盘与顶板的距离,不应...
自动
喷淋
系统施工
验收规范
是什么
答:
1.水源(1)水源包括
消防
水池、高位水箱、压力水罐和市政供水管网的水量和水压。(2)消防泵以及补压泵的性能,包括启动、吸水、流量和扬程。(3)消防泵动力及备用动力。2.喷头(1)喷头的温级、类型与间距。(2)在腐蚀性场所
安装的喷头
的防腐措施。(3)喷头下方是否存在阻挡喷水的障碍物,如隔板、管...
消防喷淋头
设置规定是怎样的?
答:
消防喷淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及
验收规范
》GB50261-2006,。
消防喷淋头安装
间距:喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上...
消防喷淋头
的设置要求有哪些规定?
答:
一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;
消防喷淋头
设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及
验收规范
》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下
安装的喷头
外,直立型、下垂型
标准喷头
,其溅水盘与顶板的距离,不应小于...
店铺
消防喷淋
规定
答:
法律分析:消防喷淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及
验收规范
》GB50261-2006,。
消防喷淋头安装
间距: 喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米; 喷淋头最大保护面积为12.5平方; 喷淋头距墙不能小于300mm; 当喷淋头与吊顶距离大于80m等等。法律依据:《中华人民共和国消防法》 第二条 消防...
消防喷淋
系统
安装
工艺
标准
是什么?
答:
下
喷淋头
的
安装
位置在满足
规范
要求的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度以丝口不露出装饰面为准,因此接下喷头的下降管的变径...
消防验收
规定
喷淋
与灯具的距离是多少
答:
《自动喷水灭火系统设计手册》 第244页,灯具与自动
喷淋头
的净距应大于0.3m。喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本
规范
7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及...
消防喷淋头安装
高度
规范
要求
答:
按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)、《自动喷水灭火系统施工及
验收规范
》(GB50261)相关规定。除吊顶型洒水
喷头
及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:1、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤