77问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷淋头安装验收规范
消防
新规喷淋配管相应
喷淋头
数量
答:
DN50管道可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;
消防喷淋头
设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及
验收规范
》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。
求问
消防喷淋
施工工艺是什么
答:
然后再进行下一编号的管段及连接件的
安装
,要求同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。d.喷头就位管的施工 下
喷淋头
的安装位置在满足
规范
要求的同时还应满足装饰的要求,因此为确保喷头最后安装位置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的...
消防喷淋
管可以喷黑吗
消防验收
有影响吗
答:
不能的,这样过不了
消防验收
的,根据《自动喷水灭火系统施工及
验收规范
(GB50261-2005)》5.1.11条要求:配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
消防
工程标准及
验收标准
? 需专业人士解答!?
答:
2.10喷淋管道横向安装宜设0.002-0.005的坡度,当局部无法利用排水管排净水时,应采取相应措施,当喷头数量小于5只时可在管道低洼处设堵头,当喷头数量大于5只时宜设带阀门的排水管。2.11明装消火栓管刷红色
防火
漆两道,喷淋配水干管、配水管应做红色环圈标志。3.
喷淋头安装
3.1喷头安装应在系统试...
新
消防
施工及
验收规范
有哪些?
答:
新
消防
施工及
验收规范
有:消火栓系统用《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(gb50242---2002);
喷淋
系统用的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(gb50261-2005);防排烟系统用《通风与空调工程施工质量验收规范》(gb 50243---2002);消防电气相关的《建筑电气工程施工质量验收规范》(gb 50303...
有吊顶和无吊顶的
消防喷淋头安装
高度要求
答:
在设计
规范
第7.1.3条规定:除吊顶下
安装
的
喷淋头
外,直立型、下垂型
标准喷头
,其溅水盘与顶板的距离应≮75mm,且应≯150mm。其进一步规定几种情况下的布置要求:1、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离应≯300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应≮25mm,应≯...
通风管道下方
安装喷淋头
的具体要求,是那个
规范
的那一条。
答:
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50045-95(2005年版))第3条设置场所火灾危险等级;《高层民用建筑设计
防火规范
》
消防
给水和灭火设备;《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)上述规范均的规定:仓库要
装
,如果是不能遇水的物品的话用其它灭火方法,如气体灭火下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水...
关于
消防规范
中格栅吊顶
消防喷淋头安装
是在格栅吊顶下还是在格栅吊顶上...
答:
格栅吊顶
消防喷淋头安装
是在格栅吊顶上,需要安装积水盘。喷淋头溅水盘离天花板顶75-150mm,布置按照上喷
规范
布置。喷淋头以下可以做格栅型吊顶,但必须保证喷淋头以下部位没有物体阻挡,保证喷淋头周边的空间(也就是发生火灾之类的时候能保证喷淋头里面出来的水没有阻挡物)。
方通吊顶
喷淋头
上喷还是下喷
答:
下喷。按照施工经验结合消防工程
验收规范
,铝方通吊顶间距大于100MM不可以采用喷淋上喷,
安装
上喷显然不合适。铝方通吊顶
消防喷淋
规范:
喷头
与悬吊的天花板,楼板和屋顶板之间的距离不能小于7.5cm,并且不应超过15cm。如果楼板或屋顶平板是耐火板,耐火板的极限要大于0.5小时,并且距离不应超过30厘米。倾斜...
消防喷淋喷头
设置问题
答:
按要求,是没吊顶前,是要做上喷,距顶75-150mm。如果吊顶内标高超过0.8m,那就要设置上下喷。目前
消防
的要求是,一次
验收
后才能进行二次装修。所以,施工单位没有做错。一般带装修的场所,有些是在一次消防报建的时候,就连装修的一起报了