77问答网
所有问题
当前搜索:
国标喷淋头安装规范
消防
喷淋安装规范
答:
当
喷头
附近有障碍物时,应符合本
规范
7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。 7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直...
消防
喷淋
管
国标规范
答:
标准
K=80
喷头
。中危险级一级每个喷布置是3.6x3.6米。中危险级二级每个喷布置是3.4x3.4米。还有好多参数,喷头距离墙、风管都会影响到喷头的布置。
消防
喷淋
用的上
喷头
直立型离顶板最大,最小的
国标规范
是多少
答:
自动喷水灭火系统设计
规范
《《GB-50084-2001》(2005版)》7.1.3除吊顶型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型
标准喷头
,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。注:本条参考美国标准NFPA-13(2002年版)和英国消防协会BS 5306-Part2标准,提出了相应的规定。规定直立、下垂型标...
消防
喷淋
支管的支架间距为多少
答:
消防
喷淋
支架
安装
的距离是:1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍
喷头
的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于5...
仓库消防
喷淋
怎么做?
答:
1 设置货架内置洒水
喷头
的仓库,当货架内置洒水喷头上方有孔洞、缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板;2 宽度大于本
规范
第 7.2.3 条规定的障碍物,增设的洒水喷头上方有孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。具体的看
喷淋
系统图的货架详细的大样做法图,一般都是从空中的喷淋管道下引50...
吊顶把消防
喷淋头
挡住了怎么办
答:
GB50045-2005等的相关规定,格栅吊顶消防
喷淋头安装
是在格栅吊顶上(上喷),需要安装积水盘,喷淋头溅水盘离天花板顶75-150mm,布置按照上喷
规范
布置。同时,在安装时应根据设计弹出标高控制线和吊杆安装线,在墙面及顶棚钻孔下木模,顶棚吊件应用粗金属丝固定在龙骨的里面挂钩上。
营业场所超过多大面积必须
安装
消防
喷淋
答:
a、每层建筑面积3000m2或总建筑面积9000m2的单层、多层商场应设有自动喷水灭火系统。b、建筑面积大于500m2的地下商场应设有自动喷水灭火系统。c、置在地下、半地下;设置在建筑的首层、二层和三层,且建筑面积超过300m2;设置在建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所应设自动喷水灭火系统。自...
喷淋
系统支管与支架之间需垫橡皮吗?有没有
规范
要求?
答:
7.7 管道的
安装
位置应符合设计要求。当设计无要求时,管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合表规定。7.8 消防
喷淋
管道固定支架设置应合理、牢固,管道支架或吊架之间的距离不应大于表规定。7.10 固定支架,吊架与
喷头
的距离应不宜小于300mm,距末端喷头的距离不宜大于750mm,且不应妨碍喷头的喷水效果,且间距在...
DN80的钢管可以代多少个
喷淋头
?
答:
轻危及是48个,中危险级是32个。。。
网吧单层面积不过300要
装喷淋
吗
答:
网吧单层面积不过300也要
装喷淋
。
国家标准
《高层民用建筑设计防火
规范
》GB 50045—95规定:4.1.5A 高层建筑内的歌舞厅、卡拉0K厅(含具有卡拉0K功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
根据国家规范喷淋头安装规范
喷淋头安装要求及规范标准
走廊喷淋头安装规范
消防喷淋头安装高度规范
国标喷淋头与墙的距离
侧喷淋头安装规范尺寸
消防喷淋头安装规范要求
卫生间是否需要消防喷淋
消防喷淋水管安装规范