消防侧喷安装规范离顶多少
消防喷
淋头与顶板的距离是
多少
?
答:
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,
溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm
。2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水喷头,...
消防喷
淋里面侧墙式自动喷洒头距离天花板有要求吗?有的话是
多少
公分...
答:
在75-150mm之间
。与顶板的距离要求是为了让喷头在热量聚集的区域,便于尽快让玻璃球爆裂后喷出水。
消防侧喷
有效距离
多少
米
答:
按照喷淋布置要求,
消防侧喷喷头距离顶板或者吊顶的间距为150-300mm为宜
,且距地面高度不低于2.8m。
消防侧喷
淋头
安装规范
距离顶棚高度
答:
消防侧喷水平式的和竖直式的距离顶板或者顶面的装饰面
不超过250mm不小于150mm的
。
消防喷
头与顶板的距离是
多少
?
答:
消防喷
头与顶板的距离是75mm~150mm。《自动喷水灭火系统设计
规范
》GB 50084―2001(2005 年版)7.1.3 规定:除吊顶型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。喷头安装:1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。2 喷头安装时宜采用...
消防规范
要求自动喷水灭火系统的喷头距离顶板
多少
答:
图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定:7.1.6 货架内喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本
规范
7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于...
消防喷
淋
安装
要求是怎样的
答:
一、
消防喷
淋
安装
要求是怎样的 直立型洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm—150mm,并应符合下列规定:当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不得大于300mm,并且溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm—100mm。2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符...
消防侧喷
淋头
安装规范
距离顶棚高度?
答:
1.
消防侧喷
淋头设在顶棚下,与顶棚的距离应根据淋头类型确定,对于散喷头和管网喷头,喷头中心距离顶棚的高度应不大于1.0米;对于旋转式喷头,喷头中心距离顶部的高度应不大于1.5米。2. 在顶棚边缘与侧墙相接处,需要设置侧墙壁挂式喷头,并且喷头所在高度不宜超过1.5米,喷头应凸出墙体外部,射程...
酒店装修喷淋
侧喷
喷头距
离顶
棚多高
答:
酒店装修喷淋侧喷喷头距离顶棚应在150mm到300mm之间。酒店装修喷淋如采用边墙型扩展覆盖喷头,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005年版,以下简称“喷规”)7.1.14条规定:
水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm
,因此喷头应布置在高低天花分界处且距天花...
消防
上喷头离顶板
规范
间距是
多少
?
答:
无吊顶的喷头距离顶板的距离,按
规范
要求的话最大距离是150mm,最小距离是75mm。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉