边墙型喷头类型分为:1、边墙型标准覆盖面积洒水喷头;2、边墙型扩大覆盖面积洒水喷头;3、边墙型家用喷头;
安装
间距见下表7.1.15;安装方式见图19;水平式边墙型喷头的安装同理!辽宁甲乙丙工程咨询有限公司解答!
大家好!请问:建筑
消防喷
淋
侧喷
喷头和下
喷喷
头如何布置?
答:
一般工厂厂房、娱乐场所每10—20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5—10平方米的范围布置一个喷淋头。
消防喷
淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统
安装
报警装置,可以...
消防
常识中什么是开式喷头你知道吗?
答:
开式喷头是指下带热敏元件的喷头。这种喷头无感温元件也无密封组件,喷水动作由阀门控制。工程上常用的开式喷头有开启式、水幕式及喷雾式三种。开启式洒水喷头。这种喷头就是无释放机构的洒水喷头,与闭式喷头的区别就在于没有感温元件及密封组件。它常用于雨淋灭火系统。按
安装
形式可分为直立型与下垂型...
消防侧喷
淋头的设置要求
答:
消防侧喷
淋头是建筑消防系统中的一种重要设备,其正确
安装
和设置关系到消防设备的有效性。根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)的规定,消防侧喷淋头的设置应满足以下要求:顶棚下设置消防侧喷淋头设在顶棚下,与顶棚的距离应根据淋头类型确定,对于散喷头和管网喷头,喷头中心距离顶棚的高度应不大于1.0米;对于旋...
侧喷淋
头
安装
规范
答:
侧喷淋
头安装规范如下:一是侧喷喷头在安装的时候,喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米。二是跨度大于两排相对喷头的最大保度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。三是当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时,应使用上下喷。四是如果是在梁或者阻碍物下
安装喷
头,二者之间的距离...
消防侧喷安装图
答:
喷头
安装
1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。2 喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。3 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。4 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。5...
消防侧喷
喷头怎样安装 喷淋
消防安装
答:
喷头
安装
:1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。2 喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。3 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。4 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。...
侧喷淋
头的
安装
高度是多少?
答:
侧喷
的宽度不大于 3.6 米的房间,可沿房间长向布置一排喷头;宽度介于 3.6 米至 7.2 米的房间,应沿房间长向的两侧各布置一排边墙型墙喷头,宽度大于 7.2 米的房间,除两侧各布置一排边墙型喷头外。
消防喷
淋系统为一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、...
消防喷
淋头起的是什么作用
答:
根据GB5135.1.3.1中定义,洒水喷头是:在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。自动控制
消防喷
淋系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施。自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动...
地下车库集热罩是否
安装
?
答:
4、所有下喷不吊顶的地方都必须
安装
集热罩。
消防喷
淋集热罩是为洒水喷头而设计的一种专用附件产品,分为矩形和圆形两种类型,上喷式喷头和下喷式喷头使用圆形集热罩,
侧喷
式喷头使用矩形集热罩。消防喷淋集热罩面积不应小于1200mm²,最小一边不应小于200mm翻边20mm。