酒店装修喷淋侧喷喷头距离顶棚多高

如题所述

  酒店装修喷淋侧喷喷头距离顶棚应在150mm到300mm之间。
  酒店装修喷淋如采用边墙型扩展覆盖喷头,根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001,2005年版,以下简称“喷规”)7.1.14条规定:
  水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm,因此喷头应布置在高低天花分界处且距天花高度不应大于300mm。但这样高低天花交界面与卫生间隔墙之间500mm的空间就成为了喷淋系统的盲点,故在此区域增设2个吊顶型喷头,以达到喷淋系统全覆盖要求。此种布置在酒店客房设计中常被采用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-23
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005 年版)
7. 2. 6 边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。

边墙型喷头可与顶棚平行。
相似回答