77问答网
所有问题
当前搜索:
边墙型喷头设置要求
边墙
消防喷淋的喷射距离
答:
水平式
边墙型喷头
溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
消防墙面侧喷自动喷淋一般距离离墙面多少?
答:
水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm、半隐蔽型和隐蔽型三种型式
,或埋设在吊顶内,并不应大于1OOmm,与背墙的距离不应小于50mm,在国家标准《自动喷水灭火系统洒水喷头的技术要求和试验方法》GB 5135-93中有明确规定,且不宜大于150mm。且配水管道沿梁下布置时.2m高度以下的墙面确定,否...
侧喷的
布置
间距是多少
答:
侧喷的宽度不大于 3.6 米的房间,可沿房间长向布置一排喷头;宽度介于 3.6 米至 7.2 米的房间
,应沿房间长向的两侧各布置一排边墙型墙喷头,宽度大于 7.2 米的房间,除两侧各布置一排边墙型喷头外。消防喷淋系统为一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、...
消防侧喷有效距离多少米
答:
按照喷淋
布置要求
,消防侧喷
喷头
距离顶板或者吊顶的间距为150-300mm为宜,且距地面高度不低于2.8m。
消防喷淋施工规范是什么?
答:
喷头
离
墙边
的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来
设置
消防
喷淋头
。 消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、
边墙型
洒水喷头等。 发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域...
消防
喷淋头
的安装
要求
及类型
答:
安装
要求喷淋头
距楼板的距离不应小于75mm,不应大于150mm。消防喷淋系统消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。喷淋头类型目前分为下垂型洒水
喷头
、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、
边墙型
洒水喷头等。常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。 抢首赞 已...
喷淋头
上喷下喷的规范
要求
答:
1.直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范
要求
为75mm-150mm。2.有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。3.
边墙型喷头
安装离墙距离为50-100mm。4 .无吊顶时
设置
上喷头;有吊顶时设置下喷头,当...
消防喷淋装置的安装
要求
是什么?
答:
直立型喷头部分向上喷洒,适合于移动物体较多的地方,如仓库或顶板区域。
边墙型喷头
专为墙面安装设计,适用于轻危险区域,如办公室和门厅。而普通型喷头则灵活多用,既可直接安装,也可下垂至水管网络,适用于餐厅、商店和地下车库等空间。掌握这些细节,你的建筑就具备了更强的消防安全保障。如果你对消防...
消防喷淋安装
要求
是怎样的
答:
分别是下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通新洒水喷头、
边墙型
洒水喷头;1、下垂
型喷头
是运用最多的一种喷头,下垂装置于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,把总水量的80—100%喷向地面。重点用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。2、直立型喷头直立装置在供水支管上,洒水形状为...
消防设计中下垂型喷头和
边墙型喷头
的最大间距是多少
答:
7.1.10 装设通透性吊顶的场所,
喷头
应
布置
在顶板下。7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。7.1.12
边墙型
标准喷头的最大...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
边墙型喷头安装距墙距离为
边墙型喷头安装高度
边墙型喷头安装规范
边墙侧喷淋安装规范最新
边墙型喷头设置要求应该有提示吗
侧喷头安装规范2023版
侧喷淋头安装规范尺寸
哪些地方使用边墙型喷头
喷头批发