请问郭老师 110kV变电站变压器由经消弧线圈接地改为经小电阻接地,下级的10kV开闭站的电气一次设备怎样改

如题所述

    随着变电站容量越来越大,出线回数和出线长度不断增加,引发接地电容电流造成弧光接地过电压的危害越来越大,许多地区将中性点不接地系统改为了中性点经小电阻接地系统。但改造后遗留了许多问题,需要踏实地去进行相关改造。

    110kV变电站变压器由经消弧线圈接地改为经小电阻接地后,其主变压器二次绕组带的系统,就变成了小电阻接地系统,10kV母线及其下级所带的10kV开闭站,以及下面所带的用户10kV系统,都要进行相应的改造,才能完成整个系统的平安运行。

    在一个系统中,只能选择一种接地方式,这是基本原则,既然主变压器选择了小电阻接地,则系统内其他区域配电装置,特别是电力用户侧,决不能再有其他接地形式的存在,尤其注意不能有所谓的“消弧柜”的存在。要统一进行检查,坚决取消。

    中性点不接地系统中,主保护是相间短路,发生单相接地时不跳闸,这也是当初设计此系统的优势;改为中性点经小电阻接地后,主保护改为了接地保护,即单相接地时必须跳闸。所以改造后,10kV系统内(包含110kV变电站10kV部分+10kV开闭站+用户10kV配电部分,下同)要增加零序保护,这条最为关键。对于过去采用不完全星形接线保护的,即B相没有电流互感器的,要增加一组电流互感器;对采用综保的保护装置,则应该整定综保内零序保护定值;对于采用电磁保护的保护装置,应该增加零序保护(这个有些费事了)。

    为了节省费用,对于中性点不接地系统,计量多采用三相二元件计量方式,即采用三相三线表。改为小电阻接地系统后,10kV系统内,要改为三相四线电能表。其实和保护一样,这并不是单纯换表那样简单,有些用户要增加一组(B相)电流互感器,而且电压互感器也要由V/v接线改为Y/y接线,这需要更换电压互感器,费用是非常大的。

    相对于接地系统的改变,相关设备如模拟图版等都会发生变化,管理方式等也要产生相应的变化。但最主要的就是保护和计量,必须在系统改造投入之前改造到位。

来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-05
开关柜单相接地保护由报警改为跳闸