我国电力系统中性点
接地
方式有哪几种?
答:
1、对于一次的设备接地,主要有直接的接地,经过
电阻接地
和经过
消弧线圈
接地。2、在220kV以上的系统中,主变压器中性点采用直接接地的,称之为大电流接地系统。3、在110及66kv系统中,主变压器中性点消弧线圈接地的相对比较多,称之为小电流接地系统。4、对于10kV系统而言,常见系统的有不接地系统,主要是...
经
电阻接地
的形式和经
消弧线圈
(并联
接地电阻
)接地的形式优缺点有哪些...
答:
同样地,中性点不接地系统的缺点,中性点
消弧线圈
接地系统亦全有仅是出现最大幅值弧光过电压概率小些。这是因消弧线圈降低了单相接地时的建弧率。消弧线圈接地方式的使用是否成功很大程度上还取决于消弧线圈,跟踪系统,选线装置本身的可靠性。中性点高值
电阻器接地
系统的优缺点 中性点高值电阻器接地系统是...
...kV变电站变压器由经
消弧线圈接地
改为经
小电阻接地
,下级的10kV开闭站...
答:
随着变电站容量越来越大,出线回数和出线长度不断增加,引发接地电容电流造成弧光接地过电压的危害越来越大,许多地区将中性点不接地系统改为了中性点经
小电阻接地
系统。但改造后遗留了许多问题,需要踏实地去进行相关改造。110kV变电站变压器由经
消弧线圈
接地改为经小电阻接地后,其主变压器二次绕组带的...
中性点接地不接地,经
电阻接地
,经
消弧
答:
变压器中性点直接接地与经
小电阻接地
的区别是:1、采用中性点经直接接地的方式,在系统故障时,利用
消弧线圈
的电感电流对接地电容电流进行补偿,使流过接地点电流减小到自行熄灭的范围,可带故障运行2小时。2、中性点经电阻接地方式,该电阻与系统对地电容构成并联回路,由于电阻是耗能元件,也是电容电荷释放...
消弧线圈
的作用是什么?
答:
消弧线圈
是用于小电流
接地
系统的一种补偿装置。当系统发生单相接地故障时,消弧线圈产生感性电流补偿接地电容电流,使通过接地点的电流低于产生间歇电弧或维持稳定的电弧所需要的电流值,起到消除接地点电弧的作用。由此可见,消弧线圈对过电压保护具有一定的作用。
母线上增加
小电阻接地
变装置会引起单相短路电流增大吗
答:
小电阻接地
在系统单相接地故障后会产生大电流,是因为接地变压器零序阻抗很小,接地后基本所有中性点位移电压都加在中性点小电阻上,所以在单相接地故障时会产生较大电流,正常运行几乎没有电流。2、母线上的PT中性点接地不增加相短短路电流,因为PT感抗很大,所以接地后电流很小。
电力系统中性点
接地
方式有几种?什么叫大电流、小电流接地系统?其划分标 ...
答:
中性点直接接地系统(包括中性点经
小电阻接地
系统),发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大接地电流系统。中性点不直接接地系统(包括中性点经
消弧线圈
接地系统),发生单相接地故障时,由于不直接构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,故称其为
小接地
电流系统。在我国划分标准为:X0/X1...
中性点经
消弧线圈接地
电力系统的补偿方式?
答:
对于中压电网,因接地电流得到补偿,单相接地故障并不发展为相间故障,因此中性点经
消弧线圈
接地方式的供电可靠性高于中性点经
小电阻接地
方式。中性点经消弧线圈接地电力系统介绍:1、调匝式自动跟踪补偿消弧线圈。调匝式消弧线圈是将绕组按不同的匝数抽出分接头,用有载分接开关进行切换,改变接入的匝数,...
...变压器中性点通过
消弧线圈和接地电阻
串联后接地,请教各位这样是否可 ...
答:
110kV及以上属大电流接地系统,中性点直接接地;10~66kV属小电流接地系统,中性点不接地、或经
消弧线圈
/
小电阻接地
;“消弧线圈属于不接地系统,
接地电阻
属于接地系统”这句话本身就是错的;经消弧线圈接地或经小电阻接地,是对不接地系统的优化设计,这要从接地电容电流说起。就不赘述了。消弧线圈并联...
请问为什么有的系统采用中性点经高阻接,有的采用
消弧线圈接地
?
答:
两种接地方式分别适用于不同的场合,不存在其中一个先进的问题。一般来讲,在易燃易爆区域采用
消弧线圈
的多,而大型工业中使用高电阻的多。消弧线圈并不是一个淘汰技术,只能说这种方式在国内使用较早,而大电阻接地是在上世纪80年代从美国引入的技术。实际上还有中电阻接地、
小电阻接地
等很多接地方式 ...