测绝缘时为什么拔保险
请问380V母线
测绝缘时为什么
要将
保险
断开 不断开的话是因为保险连着的什...
答:
不断开的话,用兆欧表摇是相通的,因为有互感器,
380
测绝缘
要吧小车断开吗
答:
要断开。380V母线测绝缘时要断开保险,
是因为保险连着互感器原件接地了,用兆欧表摇是相通的,都会因为互感器的原因使绝缘摇不出来
。对于380V电动机,选用500V或者1000V等级的摇表。测量时候,要验电。要在没电情况下。拆开各绕组之间的连接片,用万用表测量各个绕组的直流电阻,检查绕组是否完好。
什么
样的电路在
测量绝缘的时候
要撤掉
保险
?
答:
测量绝缘是在被测线两端加一个500V或者2500V的电压 会构成一个回路
如果你当回路电流大于保险时会烧坏 保险
!
摇测电气设备
绝缘时为什么
要取下二次
保险
答:
二次测含有电压
测量
,不取下来,会出现
绝缘
为零的情况
380v配电柜指示灯需要
保险
吗
答:
380V母线测绝缘时要将保险断开,
是因为保险连着互感器原件接地了,用兆欧表摇是相通的,都会因为互感器的原因使绝缘摇不出来
。所有的开关柜都这样,只要有互感器和指示灯的配电柜,在电缆和母线进行绝缘摇测时都必须断开保险丝。 互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压...
测绝缘时
如果有
保险
丝怎么办
答:
所谓
测绝缘
就是俗话说的“打耐圧”,打耐圧所用的设备一般输出电流都非常小,根本不可能对被测设备中的
保险
发生影响,所以不用管被测设备中的保险丝。
在配电故障抢修时,带PT的10kV变压器
为什么
不能直接
绝缘
摇测_百度...
答:
为防止PT二次回路电压反充到一次,必须将二次回路
保险
或空开全部断开后再
测量
。
进线
保险
对
绝缘
影响
答:
绝缘
电阻出现异常。进线
保险
对绝缘影响就是会让绝缘电阻出现异常。进线保险指的就是在这个连接电源内的一个进线保险。保险丝通常安装在一段电路进线的位置,当电路接通,电流会流过保险丝和负载,负载能够正常工作。
为什么测
变压器低压侧
绝缘的时候
,变压器低压侧有三相
保险
丝的
时候测
不...
答:
三相保险的下口j接有电压互感器,电压互感器是接地的,所以有三相
保险时
是测不出变压器对地电阻的。
为什么
室内电线
绝缘
皮损坏可能引起家中
保险
丝熔断
答:
因为家庭电路中导线往往都是双芯线零线和火线各自
绝缘
后通常敷在一层橡胶内,若导线绝缘皮损坏,就容易使火线和零线相互短接,就会发生短路事故。此时家中的
保险
丝就会熔断。