77问答网
所有问题
当前搜索:
测绝缘时为什么拔保险
为什么
要
测绝缘
?测绝缘的作用是什么?
答:
测量绝缘时
的注意事项 因兆欧表本身工作时产生高压电,为避免人身及设备事故必须重视以下几点:1、不能在设备带电的情况下测量其绝缘电阻。测量前被测设备必须切断电源和负载,并进行放电;被测设备与电源应有明显断开点,二次测得
保险
、空开应断开,已用兆欧表测量过的设备如要再次测量,也必须先接地...
测量
变压器低压
绝缘时
,低压母排有指示灯,多功能仪表,抽屉式框架断路器控...
答:
低压侧
测量绝缘时
必须断开所有负载,包括指示灯等,否则测出绝缘很可能就为0.这是由于
测量时
,相间或相对地之间有用电器,用电器将相间或相对地之间短接了(因用电器不工作,用电器上电压降为0).举个例子:一根火线和一根回线之间接有一个白炽灯,断开开关,您测量火线和回线之间的绝缘时,肯定为0....
10kv电压互感器
为什么
要加击穿
保险
答:
保险
小编帮您解答,更多疑问可在线答疑。电压互感器低压侧装设JBO型击穿保险接地,主要是防止高电压穿入二次回路造成二次回路电压升高,危及二次设备,通过击穿保险接地,可以有效防止这种情况的发生(数百伏电压可击穿),正常工作时,击穿保险又保证与大地的
绝缘
!一般来说,电压互感器是比较容易“出事”...
使用钳形电流表时有哪些需要注意的地方?
答:
应在
测量
前将各相可熔
保险
或母线用
绝缘
材料加以保护隔离,以免引起相间短路。当电缆有一相接地时,严禁测量。防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。钳形电流表测量结束后把开关拔至最大程档,以免下次使用时不慎过流;并应保存在干燥的室内。...
为什么保险
丝能保险 保险丝干嘛用的
答:
二是电极部分,通常有两个,它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻。三是支架部分,
保险
丝的熔体一般都纤细柔软的,支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、
绝缘
性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生...
进行
绝缘
监测时,
为什么
用三芯五柱式结构的电压互感器
答:
一般现在大部分110以下的变电站都有
绝缘
监察,所以必须接入对地电压,所以一般都直接接地。但是这种接法总是产生谐振,所以总是烧pt
保险
,所以后来有些地方改成了4pt接法,即在星型的中性点上接上一个来引出零序电压,用在绝缘监察上了,也正好减轻了谐振!
电工考试触电急救步骤
答:
触电急救步骤:1. 立即关闭电源,拉下开关或拔除
保险
丝。2. 若触电由家用电器引起,迅速
拔掉
插头。3. 使用带有
绝缘
手柄的电工钳切断电线。4. 用绝缘材料将触电者与带电体分离。在发现有人触电时,应保持冷静,按照以下步骤进行急救:首先,迅速切断电源或用绝缘工具使触电者脱离电源。然后,根据触电者的...
实验用电常识与安全
答:
- 合理配置入户电源总
保险
与分户保险。- 使用合格的电源线、插头、插座,不使用损坏的电源线接头。- 临时电源线应与高压输电线路保持足够的安全距离。- 严禁私自从公用线路上接线,确保线路接头接触良好。- 装修时电源线应放在专用阻燃护套内,满足负荷要求。- 使用电动工具时戴
绝缘
手套,遇电器着火先...
照明线路常见故障及排除方法
答:
。处理办法是将导线断处或接头松脱处等重新接好,如灯还不亮、先断定是哪根线断了,然后用灯泡挂在两线卜从头试,到那里灯不亮就是那根线内有断头。二、火线接地。火线接地后,用电笔
测量
,火线不带电、而零线反而带电。先从配电盘上
拔掉保险
检查,拔掉哪个保险,零线不带电时,就是拔掉保险那相接地。...
户内电线
绝缘
层脱落有可能会熔断
保险
丝吗?why?
答:
户外\户内电线
绝缘
层脱落后造成漏电或短路时可能会熔断
保险
丝,建议如少数几处可用绝缘胶布在停电后包好,电线老化较严重时应请电工更换老化线路,以策安全.开关两线接触熔断保险丝的话也是线路或负载的问题(开关两线接触本身不会熔断保险丝,除非你接错线了).注意用电器坏了也会烧保险丝的.户内电线绝缘...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
测接地电阻遇到绝缘怎么办
没接线也应先测试绝缘吗
测线路绝缘两端要断开
为什么熔丝会影响绝缘值
汽机凝结泵测绝缘
什么工具则绝缘准确
电机测绝缘后如何放电视频
绝缘测量拔熔丝
铁管里的电线用摇表绝缘