77问答网
所有问题
当前搜索:
水泵进水口为什么要用偏心大小头
单级双吸中开式离心
泵
进口
为什么
是
偏心大小头
?
答:
单级双吸中开式离心泵进口采用偏心大小头的目的是:减少或避免空气随进水管进入泵内
。为了得到较小的水力损失及更好的进流条件,一般水泵的进水管都较水泵的入口大,这样在连接时必有一个变径的过程。一般的管路采用同心锥管变径,但在此时则不宜使用同心锥管变径。因为采用同心锥管变径,在同心锥管上...
水泵进水口
是否一定
要偏心大小头
答:
原则上讲是的,
大功率水泵进水口要求进水流畅充足,避免进水中积压气体
,所以安装时水泵进水管一般使用偏心管,且为上平下偏的管路。
为什么泵的
进口
使用偏心大小头
答:
离心
泵
要求不能吸收空气,如吸入空气泵会抽空而不能输出流体(空气的质量比流体的质量要小很多,而离心力与其质量有密切相关),当采用同心异径时,管道的上部会积聚空气而带入泵内,
采用偏心
异径时,使管道上部与泵进口相平而不会积聚空气。
...
泵的
进出水管上该
使用
同心大小头还是
偏心大小头
了?还有它们的朝向...
答:
泵的
进口应该使用上平的
偏心大小头
。出口没关系的,什么样的都可以。
水泵
吸水管路
采用偏心异径管
的原因
答:
为防止汽蚀
,吸入管要绝对避免有“几”形气袋。
消防稳压
泵进水口用偏心
变径吗
答:
这个也是一样的,消防
水泵进水口
都
需要
的,这样才不会集气的。
水泵
的吸水管上
为什么
必须
用偏心异径管
?
答:
吸水管径一般比
水泵
入口管径大,
采用偏心
异径(上平)是为了避免在吸水管上形成气囊而导致过流面积减小,减少吸水的过流量,降低水泵正常工作能力。
自灌式吸水,
水泵
还
需要偏心大小头
么?
答:
按照规定,消防
水泵需要
满足自灌式吸水的要求,保证时刻能供水;吸水管的水平段不能有气囊;需要变径时,
采用偏心异径管
(偏小大小头),并且是管顶平接,目的是为了避免产生气阻和气蚀。
水泵进水口
是否一定
要偏心大小头
答:
在水泵进口处需安装一个
偏心
接头。安装偏心接头时。必须使其上平下斜。若把偏心接头装反,使上面倾斜,则容易存气。2.进水管不能有存气的地方,否则启动前进水时管内空气排不尽,会影响水泵正常出水。因此。进水管任何部分都不能高出
水泵进水口
, 进水管应水平或稍向下倾斜,一定不能向上翘起。
消防
泵
连接是不是一定
要用偏心
异径
大小头
有没有强制规范?
答:
是的,吸
水口
一定要
偏心大小头
,管顶平接,是避免形成气囊。消防给水及消火栓技术规范,有写的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水泵进水口必须要用偏心大小头
水泵出口偏心大小头朝哪里
水泵前有个虹吸装置有什么用
怎么防止水泵空转
水泵进水管道有好几个弯头
水泵进水口防止缺水弯管的方法
家用水泵哪个是进水口
水泵进水管道的布置原则
消防水泵进水口和出水口图