77问答网
所有问题
当前搜索:
水泵进水口为什么要用偏心大小头
水泵
吸
水口
直径一般比吸水管小,可
采用
()连接
答:
水泵
吸
水口
直径一般比吸水管小,可采用()连接 管箍 直接 同心大小头
偏心大小头
(正确答案)
消防
水泵
房的
进水偏心大小头
应该是上口品还是下口瓶
答:
这个
水泵进水口
的是上平的
大小头
的,
消防
泵
吸入口前
为什么要
安装真空压力表?
答:
泵
工作时,相对于大气压,入口处是负压,入口处要装空真表。压力表不显示负压,入口处装压力表不显示数字。消防泵顾名思义,消防上用的泵,克岚泵业 根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染...
水泵
出口压力过低
答:
扬程72米的
水泵
产生的压力是7.2bar,10层楼+底下的车库形成的静压力大约3bar,离心式水泵产生的压力是动压力,管道中的每一个直角弯头都产生0.1bar的阻力,再加上管壁的摩擦力,消耗1.2bar的动压力很正常,在10楼的出口处剩下3bar的压力很正常。你如果觉得压力太低,就应该换扬程更大的泵。
下列有关
水泵
机组安装要求说法中,正确是( )。
答:
0.10 m; 有隔振安装时可高出泵房地面不小于 0.05 m。C选项:泵房内管道管外底距地面距离:当管径 DN小于等于150 mm 时, 不应小于 0.20m。当管径 DN大于等于 200mm 时,不应小于 0.25 m D选项:
水泵
吸水管水平段
偏心大小头
应采用管顶平接,避免产生气囊和漏气现象。
下列有关
水泵
机组的安装要求正确的是( )。
答:
【答案】:A 【精析】本题考查的是
水泵
机组的安装。B错,水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.10m;C错,泵房内管道管外底距地面的距离,当管径DⅣ≤150mm时,不应小于0.20m;D错,水泵吸水管水平段
偏心大小头
应采用管顶平接。故此题答案选A。
下列有关
水泵
机组的安装要求正确的是()。
答:
【答案】:A 本题考查的是
水泵
机组的安装。B错,水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.10m;C错,泵房内管道管外底距地面的距离,当管径DⅣ≤150mm时,不应小于0.20m;D错,水泵吸水管水平段
偏心大小头
应采用管顶平接。故此题答案选A。
水泵
安装得好坏,对水泵运行和寿命有重要影响。下列有关水泵安装要求说法...
答:
【答案】:D 控制柜与基座采用直径不小于12mm螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓。控制柜基座水平偏差不应大于±2mm/m,并采取防腐处理及防水措施;做控制柜上下进出线口时,不应破坏控制柜防护等级。
下列有关
水泵
机组的安装要求正确的是( )。
答:
正确答案:D 解析:本题考查的是
水泵
机组的安装。B错,水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.10m;C错,泵房内管道管外底距地面的距离,当管径DN≤150mm时,不应小于0.20m;D错,水泵吸水管水平段
偏心大小头
应采用管顶平接。故此题答案选A。
消防
水泵
施工水量有没有要求
答:
5)
水泵
机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.10 m;有隔振安装时可高出泵房地面不小于0.05 m。泵房内管道管外底距地面的距离:当管径DN≤150 mm时,不应小于0.20 m;当管径DN≥200 mm时,不应小于0.25 m,6)水泵吸水管水平段
偏心大小头
应采用管顶平接,避免产生气囊和...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜