77问答网
所有问题
在平面图上画泵的时候,泵的进出水管上该使用同心大小头还是偏心大小头了?还有它们的朝向?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-11-07
泵的进口应该使用上平的偏心大小头。出口没关系的,什么样的都可以。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Gq3vYI8W3.html
其他回答
第1个回答 2014-11-10
压水管使用同心
离心泵装置吸水管上用偏心大小头的原因是:吸水管路要求有足够真空度,当真空值达到一
定时,水中溶解气体会因管内压力减小而不断溢出。若吸水管采用同心大小头,气体容易在
管道某段高处聚集,形成气囊,影响过水能力,严重时会破坏真空吸水。
第2个回答 2010-11-07
进口偏心异径,出口同心异径,一般都这样的。
相似回答
消防水泵进口用
偏心大小头
出口可以
用同心大小头
吗
答:
不可以,按照规范规定的要求,消防水泵的进水口应该采用偏心大小头
,以防止集气 ,这个按照规范要求的不能采用同心大小头在水泵进水
安装管道
出水管
必须要
在
水泵出水口装
偏心大小头
吗
答:
1、安装管道为了便于排除空气,一般安装偏心大小头。
2、一般水泵出水口随机配套的是同心大小头,没有必要刻意换为偏心大小头
。
在管道-
泵
-管道的接头处分别安装
偏心
异径接头、
同心
异径接头作用是什么...
答:
1.管道-泵安装偏心大小头:是用来防气蚀的,且泵进口的大小头一般应该顶平安装
,这是防止管道内气相在泵口积聚,形成大气泡进入泵腔,损坏泵。只有一种情况下才可以底平安装。那就是大小头后面直接接向上弯曲的弯头。这种情况下气相不可能积聚。2.泵-管道安装同心异径接头:泵出口DN与外管道系统存在...
消防
泵的出水
口许要
大小头
吗
答:
这个不一定,看设计需要的流量和水泵出口之间是否有差异,有时候会同径,有时候出口径会小,小
的时候
需要设大小头,但是进水口一般都是上平大小头,也就是
偏心大小头,出水
口不用
,同心大小头
即可
单级双吸中开式离心
泵
进口为什么是
偏心大小头?
答:
单级双吸中开式离心泵进口采用
偏心大小头
的目的是:减少或避免空气随进
水管进入泵
内。为了得到较小的水力损失及更好的进流条件,一般
水泵的
进水管都较水泵的入口大,这样在连接时必有一个变径的过程。一般的管路采用同心锥管变径,但在此时则不宜
使用同心
锥管变径。因为采用同心锥管变径,在同心锥管...
为什么
泵的
进口
使用偏心大小头
答:
离心泵要求不能吸收空气,如吸入空气泵会抽空而不能输出流体(空气的质量比流体的质量要小很多,而离心力与其质量有密切相关),当采用同心异径时,管道的上部会积聚空气而带入泵内,采用偏心异径时,使管道上部与泵进口相平而不会积聚空气。
消防
泵
连接是不是一定要用
偏心
异径
大小头
有没有强制规范
答:
消防泵连接一定要用偏心异径
,大小头
在《自动喷水灭火系统施工及验收规范》有强制规范。消防
水泵的出水管上
应安装止回阀、控制阀和压力表,或安装控制阀、多功能水泵控制阀和压力表;系统的总出水管上还应安装压力表;安装压力表时应加设缓冲装置。缓冲装置的前面应安装旋塞;压力表量程应为工作压力的2.0...
大家正在搜
增压泵安装在进水管还是出水管
水泵进水管比出水管小可以吗
水泵进水管和出水管管径
增压泵装在进水口还是出水口
增压泵进水管和出水管
水泵进水口和出水口图
泵房平面图和剖面图
几个泵的出水管连接
增压泵进水口和出水口
相关问题
消防水泵进口用偏心大小头出口可以用同心大小头吗
偏心大小头和同心大小头如何选用?一般的选用规则是什么
大小头是使用同心的还是偏心的?规范里有要求?
偏心大小头和同心大小头都可以选用的时候优先用哪个呢?
请高人指点偏心大小头和同心大小头的差异
水管中,偏心大小头和同心大小头有什么区别?用在什么地方?用的...
消防泵连接是不是一定要用偏心异径大小头有没有强制规范
凝结水用什么大小头偏心还是同心