答:
简单的公式,
I=PU
详细计算看下图实例:知道怎么计算了吧。
高压
母线额定电流
如何确定
答:
回答:三相电流I=P/√3U,所以
额定电流
I=(2x1600KVA+2x1250KVA)/(1.732*10)=329.1A。 主进线断路器可选高压真空断路器VS1-12/1250-25,电缆可选高压电缆YJV22-3*240 8.7/15KV 。
封闭
母线
槽是怎样
计算电流
的额?
答:
封闭母线电流计算公式:Ic = Pc/3UNCOSφ,Pc = KdPe
。Kd——需求系数;Pc——用电设备组的计算负荷;Pe——电气设备组设备能力;UN——用电设备组的额定电压COSφ——用电设备组的平均功率因数选择的封闭式母线应满足不等式: Ie≥Ic,否则需要重新计算和校正;Ie——封闭式母线的允许载流量;Ic—...
额定电流
如何
计算
答:
额定电流的算法是单相电阻性负载,额定电流=额定功率÷额定电压
。相电阻性负载,额定电流=额定功率÷(额定电压×根号3);三相电感性(如三相电机)负载,额定电流=额定功率÷(额定电压×根号3×功率因数×效率)。额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数而算得的流经绕组线端的...
额定电流计算公式
是什么?
答:
额定电流一般由下式计算得出:额定电流=额定功率/额定电压(I=P/U)
。电气设备的额定电流是指在额定环境条件(环境温度、日照、海拔、安装条件等)下,电气设备的长期连续工作时允许电流。用电器工作时电流不应超过它的额定电流。三相电动机的额定电流指的是电机电源引入线的线电流,对于星型接法的电动机...
永磁同步电机驱动电路中交流
母线
上的最大
电流
如何
计算
?
答:
根据M_max,可以估算电机的最大输入功率(记为P_max)。
公式
为 P_max = M_max * V / (2 * π * f),其中V是电机
额定
电压,f是电机额定转速对应的频率。由于电机功率由直流电源提供,所以还需要知道直流电源的容量。假设直流电源的容量为C(单位:安时),那么直流电源能提供的最大瞬时
电流
I_...
母线公式
是什么呢?
答:
母线公式
是L=n×π×r/180。曲面图形可看成动线运动时的轨迹,形成曲面的动线称为母线。比如圆锥的主视图是一个等腰三角形,这个三角形的腰就是圆锥母线。曲面可以看作是一条动线直线或曲线在空间连续运动所形成的轨迹,形成曲面的动线称为母线。母线在曲面中的任一位置称为曲面的素线,用来控制母线...
已知变压器的容量如何选择
母线
,例如变压器容量是630KVA,10/0.4KV,母 ...
答:
先
计算
出变压器二次侧
额定电流
,例如变压器容量是630KVA其二次侧额定电流=630/√3×0.4=630/1.7321×0.4=909.3A。因采用60×8铜排或采用60×10的铝排作为
母线
。如要采用电缆作为母线,则因采用两根300平方的电缆。如想知道金属排和电缆的安全载流量,请加我QQ1287631042 。因为数据庞大,在这里...
母线
槽长度250米 安装8只315A塑壳开关(每只供4台27KW风机)。如何确定母 ...
答:
启动时
母线
相对电压Ustm=0.921 电压波动d%=8.341 二、收尘系统风机电机启动压降
计算
电动机额定功率:P=1250kW 电动机
额定电流
:Ie=86A 系统额定电压:Ue=10.5kV (1)当软启动电流倍数b=2时 母线最小短路容量:Skm=111MVA 电动机视在功率:Slh=1470.59kVA 电动机无功功率:Qlh=774.68kvar ...
快速
计算
单相电容器
额定电流
的经验
公式
答:
I=2×π×f×C×U×0.001 π=3.14,C=电容量,单位:μF,U=电压,单位:KV,f=电源频率,若f=50HZ时,
公式
简化为:I=0.314×C×U