77问答网
所有问题
封闭母线槽是怎样计算电流的额?
封闭母线槽是怎样计算电流的额?求大神帮忙
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2018-04-18
封闭母线电流计算公式:Ic = Pc/3UNCOSφ,Pc = KdPe。
Kd——需求系数;
Pc——用电设备组的计算负荷;
Pe——电气设备组设备能力;
UN——用电设备组的
额定电压
COSφ——用电设备组的平均
功率因数
选择的封闭式母线应满足不等式: Ie≥Ic,否则需要重新计算和校正;
Ie——封闭式母线的允许
载流量
;
Ic——封闭式母线的计算电流.
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
二根
母线槽
连接连接处量
怎样计算
答:
其载流量需根据公式I=[N×(J×j)]/C进行计算
。母线槽的载流能力是指其能够承受的最大电流量,这个数值与母线槽的尺寸、材料、接头等因素密切相关。母线槽的载流量公式为I=[N×(J×j)]/C其中J为导体的电流密度,j为导体数量,C为安全系数。需要注意的是,在进行母线槽的载流量计算时,还需...
母线槽
长度250米 安装8只315A塑壳开关(每只供4台27KW风机)。
如何
...
答:
功率=1.732*电压*电流*功率因数*效率 这是实际计算公式可算出电流
。3:需用系数和功率因数是根据实际情况来定的。如果你是设计师要弄清楚是什么类型的用电需不需要常开一般工业常开取0.8以上。电路设计师大事不得马虎。具体什么都不知道只能提供你一个以前计算的你参考下:一、立磨主电机启动压降计算...
功率1800KW 电压380V 长度150米 用什么规格的
封闭母线
答:
计算电流
=1530/1.732/0.38/0.8=2905.83A 可以选用3150A
母线槽
3150A母线槽电压降:0.0705V/m,150米电压降U=0.0705*150=10.575V 5%U=380*0.05=19V U<5%U,使用的3150A母线槽符合要求。功率1800KW 电压380V 长度150米 用3150/5P
封闭
铜母线槽。
封闭母线槽
有多少规格
答:
封闭母线槽
有按
电流
分有:400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A、5000A、6300A、7200A等等。封闭母线槽(简称母线槽)是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统。它可制成每隔一段距离设有插接分线盒的插接型封闭母线槽,也可...
密集
母线槽
载流量
怎么计算?
答:
铜母线是制造电机绕组、高低压电器、开关触头,以及供配电安装用导线等不可缺少的导电材料。密集型
母线槽
适用于交流三相四线、三相五线制,频率50~60Hz,额定电压至690V,额定工作
电流
250~5000A的供配电系统,作为工矿、企事业和高层建筑中供配电设备的辅助设备,特别适用于车间、老企业的改造。
<
母线槽的
选型及
如何计算
技术参数>
答:
如防喷水,防海浪和防腐蚀场所可分别树脂绝缘
母线槽
;大跨距场所,应选用外壳加强型母线槽;额定
电流
,应从技术性能、散热效果、价格等方面加以综合考虑,目前市场较多选用散热性能上佳和能耗低的铝合金外壳低阻抗密集绝缘母线槽。根据工作电流(IB)选择正确的母线槽额定电流(IN)的大小 ...
常用
封闭
式插接
母线槽
规格
答:
常用
封闭
式插接
母线槽
规格按照IEC的标准,视
电流
等级不同,常用封闭式插接母线槽规格可以划分为:800A、1000A、1250A、1300A、1350、1600A、2000A、2500A 母线(bus line)指用高导电率的铜(铜排)、铝质材料制成的,用以传输电能,具有汇集和分配电力能力的产品。电站或变电站输送电能用的总导线。通过...
大家正在搜
低压封闭母线槽怎么连接的
母线槽和母线的区别
封闭型母线槽
高压封闭式母线槽
封闭母线槽规格尺寸
封闭母线槽报价
封闭式低压母线槽
耐火封闭母线槽
母线槽与电缆的区别
相关问题
低压封闭母线槽怎么计算
<母线槽的选型及如何计算技术参数>
铜母线如何计算电流
封闭式母线槽的额定工作电压是多少?
铜排母线如何计算电流量
母线槽设计对方会告诉你用多大的电流吗 还是要你自己算
在购买母线槽时,该怎样选择密集型母线槽的电流?
母线槽的电压降计算