答:
母线公式可以表示为:I = (K * A * ΔT) / L
其中:I 是母线的电流容量(单位为安培,A);K 是比例系数,反映了材料的电导率以及温度变化对电阻的影响;A 是母线的截面积(单位为平方米,m²);ΔT 是母线的温度变化(单位为摄氏度,℃);L 是母线的长度(单位为米,m)。这个...
永磁同步电机驱动电路中交流
母线
上的
最大电流
如何
计算
?
答:
根据M_max,可以估算电机的最大输入功率(记为P_max)。
公式为 P_max = M_max * V / (2 * π * f)
,其中V是电机额定电压,f是电机额定转速对应的频率。由于电机功率由直流电源提供,所以还需要知道直流电源的容量。假设直流电源的容量为C(单位:安时),那么直流电源能提供的最大瞬时电流I_...
继电保护:当线路上的
负荷最大
且
母线
电压最低时,负荷阻抗最小。
答:
1、阻抗Z=U/I,U---
母线
电压 I---
负荷电流
。即负荷电流I最大母线电压U最低时,负荷阻抗Z最小。负荷指负荷电流大小,负荷阻抗指负荷状态下的阻抗,该阻抗大于大于短路阻抗。2、两个整定原则是相同的,都是按躲过
最大负荷
来整定的,保证在最大负荷情况下不动作。对于电流保护,最大负荷即最大...
封闭
母线
槽是怎样
计算电流
的额?
答:
封闭母线电流计算公式:Ic = Pc/3UNCOSφ,Pc = KdPe
。Kd——需求系数;Pc——用电设备组的计算负荷;Pe——电气设备组设备能力;UN——用电设备组的额定电压COSφ——用电设备组的平均功率因数选择的封闭式母线应满足不等式: Ie≥Ic,否则需要重新计算和校正;Ie——封闭式母线的允许载流量;Ic—...
计算负荷
的
负荷计算公式
答:
主要计算公式有:
有功功率: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ视在功率: S3O = P30/Cosφ计算电流: I30 = S30/√3UN其中
:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大负荷与其设备容量的比值。cosφ为用电设备组的平均功率因数 ,Un为用...
变电站35V
母线
的额定
电流
怎么
计算
?
答:
简单的
公式
,I=PU 详细
计算
看下图实例:知道怎么计算了吧。
请问一下变电站某条线路的
最大负荷
的
计算公式
;比如10kV线路001的最大...
答:
计算公式
:10千伏线路最大负荷=10*1.732*线路
最大负荷电流
*功率因数=根号三*电压*线路最大负荷电流*功率因数。10KV最大线路最大负荷,是有限制的,具体要看导线型号,和开关设备的额定工作电流限制,一般为630A, 好像一般不超过8000KVA。请注意线路最大负荷电流应对应时间,也就是说你要计算的是一年...
2.5平方的电线,最多承受
电流
是多少?怎样
计算
的
答:
一、2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。二、按下列
公式计算
:平方数×8=
电流
数 ,功率则为 220×平方数×8 ,这种计算方式是有足够裕度的,不用担心不够.比如说:2.5平方的电线,承载功率为220×2.5×8=4400W,在进行电路改造时,业主应根据实际用电情况(用电器功率大小,串联电器多少...
三相4平方电线
最大
能承载多少
电流
?
答:
1、三相4平方线每条电线
最大
可
负荷
39安
电流
,但考虑通常情况下的穿管、高温以及线材品质等问题,宜取32安,这样可长期安全稳定的工作。2、根据三相平衡负荷标准
公式
-视在功率S =根号3乘以线电压乘以线电流,得S=1.732*380*32=21061伏安。3、根据公式功率P=S*功率因数,电炉丝或白炽灯等发热的...
变压器的过流保护和速断保护定值
怎么算
,有
公式
吗?
答:
变压器过流保护按躲过变压器可能出现的
最大负荷电流
整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压
母线最大