77问答网
所有问题
当前搜索:
模块的有源和无源的区别
...有的是
无源
接法如何
区分模块与
设备是
有源
接法还是无源接法
答:
有源接法就是需要一个有24V的开关信号,无缘接法就是一个单单开关信号
,因为在消防联动设备厂家(风机、电梯、水泵等)产品不一样,所以需要不一样的接法,其实说简单点,就是需不需要24V中间继电器的问题。有源触点:电梯厂商可直接将触点作为他中间继电器的线圈接线,无需提供电源。无源触点:电梯厂...
利达
模块
6800
有源和无源的区别
答:
1、使用方式不同:有源一般是接继电器线圈
,需外接24V电源,用于接收电流量或者电压量信号,一般厂家的非编码探测器报警时输出的就是电流量信号用于接本厂家的编址接口模块,输入到系统中;无源一般是接继电器常开点或常闭点,给外部一个分合信号,接收一个无源触点信号,通过该信号的输入接入到系统中,...
消防
模块的
分类、作用及
有源无源
、常开常闭的解读整理
答:
有源和无源模块的区别在于供电方式:有源模块需要外部电源激活
,通常为24V,而无源仅需开关信号,其功能依赖于被控制设备的电源。理解这两种类型的模块对于正确选择和配置消防设备至关重要。消防控制系统中,模块的输出端就像开关,直接控制设备的启动和停止。设备内部的开关,如排烟风机的常闭触点,受执行机构...
怎样判断火灾自动报警系统当中
的有源和无源
答:
区别在于消防24V电源是否串入提供的这副触点内
。有源触点:电梯厂商可直接将触点作为他中间继电器的线圈接线,无需提供电源。无源触点:电梯厂商还需要有供该中间继电器工作的电源。一般都采用中间继电器隔离的,不太会直接把提供的信号(无源触点)接入电梯控制板的。2 消防模块是消防联动控制系统的重要组成...
消防
模块有源
输出是什么意思?
答:
有源
输出就是有驱动能力的输出。有源输出可以连接相应的被驱动设备、为其供电并使其动作,例如指示灯、阀、泵之类。另一类是
无源
触点输出。无源输出只是一个开关量,一般连接自供电的其它受控设备的无源触点输入端,仅实现控制而不供电。 追问 谢谢,消防
模块
海湾8301有源输出时,接线端G,Ng为什么短接?这样会有什么作用...
消防设备控制输入输出
模块有源
输出
和无源
输出
的区别
答:
输入输出
模块
提供给被控设备 电压 动作信号为
有源
,而提供给被控设备 开关 动作信号为
无源
。
消防
模块
接线时什么时候用
有源
输出?什么时候用
无源
输出?
答:
无源
输出:如果被控设备内已有电源,只要连个开关量进去就可以启动设备。模块采用电子编码器进行编码,模块内有一对常开、常闭触点。
模块具有
直流24V电压输出,用于与继电器触点接成
有源
输出,满足现场
的不同
需求。另外模块还设有开关信号输入端,用来和现场设备的开关触点连接,以便对现场设备是否动作进行确认...
消防电中
有源
输出,
和无源
输出是什么意思?
答:
无源
是该信号没有电压或电流,以开路和闭路为正常和报警状态,输出,是从信息的产生端来讲,指消防监视
模块
或监视设备在正常监视状态时,对外提供断路(也就是电阻无限大)的输出监视信号,输入,是从信息的接收端来讲,报警主机或信息中心获得了由消防监视模块或监视设备提供的无源常开输出信息。
有源
是该...
消防联动
模块的无源
输出与
有源
输出有什么
区别
答:
消防联动
有源
指的是设备控制箱自己提供24v的直流电源,如水泵控制柜和防火卷帘门,不提供的如排烟风机控制箱是
无源
。
有源
信号,
无源
信号
区别
答:
区别
三:无源节点可以互换。有源节点不能反接。现在现场仪表和二次仪表相连如采用二线制信号,一般是4-20mA,此信号分为
有源和无源
二种,有源:4-20mA中已有现场仪表提供带有电压的信号 无源:需二次仪表提供配电(DC24V)和现场仪表串联,构成二线制4-20mA的回路,才能正常工作,如二次仪表不带...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
怎么区分消防模块有源无源
无源输出和有源输出区别
光模块有源跟无源是什么意思
有源与无源元件的区别
三江a75模块是无源还是有源
无源模块是什么
有源24v和无源24v有什么区别
消防无源和有源的区别
有源启动与无源启动的区别