77问答网
所有问题
当前搜索:
栏杆防雷接地规范
铝合金窗
防雷接地
要求多少米高?什么
规范
?
答:
要根据各地区的预计雷击次数先确定防雷等级,为了防止侧击雷,需要对高层建筑做均压环和外墙门窗,
栏杆
的
防雷接地
,一级防雷超过30米以上部分做接地,二级防雷超过45米以上部分做接地,三级防雷超过60米以上部分做接地。在《<建筑物防雷设计
规范
>GB 50057-2010》中有如下规定:1、第一类防雷建筑物高于30m时...
三类
防雷
门窗阳台
接地
是多少米开始_百度问一问
答:
你好,要根据各地区的预计雷击次数先确定
防雷
等级,为了防止侧击雷,需要对高层建筑做均压环和外墙门窗、
栏杆
的
防雷接地
,一级防雷超过30米以上部分做接地,二级防雷超过45米以上部分做接地,三级防雷超过60米以上部分做接地,上海地区一般在30或45米以上做防雷接地。【回答】
阳台
栏杆防雷接地
怎么做
答:
金属护栏与预留
接地
端子的连接应尽量采用搭接焊,焊接应符合下列规定:1.焊接应饱满牢固,不应有夹渣虚焊、咬肉、气孔及未焊透现象;2.扁钢的搭接长度不应小于其宽度的2倍,不得少于3面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准);3.圆钢双面施焊的搭接长度不应小于其直径的6倍(当直径不同时,...
门窗
栏杆接地
要点有哪些
答:
1.凡是建筑物高超过30m以上的金属
栏杆
、外窗都需要做
接地
装置。2.门窗框在安装之前,应该把
防雷
引线预留孔和引线接触位置的氧化层或者喷涂层打磨掉,楼层高的时候应该涂导电膏。3.在没有特殊设计要求的情况下,接地装置的材料可以采用钢材、镀锌处理的圆钢等,扁钢厚度不小于3mm,角钢厚度不小于2mm。4.接...
...请问高层建筑外连廊上的金属
栏杆
如何做
防雷接地
。(详见问题补充...
答:
1、利用外侧圈梁上的上下两根主筋做均压环,在
栏杆
两头(
规范
规定
接地
点不少于两处)各甩1根直径10的圆钢焊接在做不锈钢栏杆时要求预留的25*4的不锈钢铁块上(距地0.15米或不碍事又可明显可见处)。2、按照惯例,高层金属窗/栏杆/幕墙/的接地连接(焊接)是由总承包安装队伍施工(已预算工程量)。3...
阳台
栏杆防雷接地
,检测的标准值是多少??
答:
外墙上的
栏杆
、门窗等较大的金属物与
防雷
装置连接。
防雷
电感应的
接地
装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。
建筑上的门窗
接地规范
是什么?
答:
铝门窗工程
防雷接地
主要就是防侧击雷
规范
:第一类,防雷建筑物高于30m时,30m及以上外墙上的
栏杆
、门窗等较大的金属物与防雷装置连接万方数据。第二类,防雷建筑物高于45m时,45。及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物与防雷装置连接。第三类,防雷建筑物高于60m时,60m及以卜外墙上的栏杆、门窗等较...
高层住宅外墙
防雷
窗
接地
连接设计及
规范
要求(包括铝合金生产厂家是否有...
答:
一类
防雷接地
30米起;二类防雷接地45米起;三类防雷接地60米起做防侧击雷避雷带,铝合金窗的接地要求还应符合等电位的设计要求。《建筑物防雷设计
规范
》第3.3.10条 高度趔过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的...
侧击雷
防雷接地
的做法有哪些?
答:
防雷
施工中,在需要防侧击雷的起始高度设置首道均压环,并向上每隔一层或二层设置一道均压环,两根引下线中间加焊一个柱子,组成暗敷接闪网格,在墙角或边缘和显著突出物体处布置接闪杆,同时将
栏杆
、门窗等金属连接到接闪网格上,并与引下线、
接地
装置做等电位连接,就能满足建筑物防侧击雷的要求。
二类
防雷
建筑飘窗内金属
栏杆
是否需要
接地
焊接?
答:
要
接地
焊接。飘窗严格来说属于外墙,内部的金属
栏杆
虽然没有在窗户上,但离窗户很近,一定要做等电位连接和接地,简单做法就是在墙里和窗户两端连接,再一起接到墙体内的钢筋上。