77问答网
所有问题
当前搜索:
栏杆防雷接地规范
接地
扁钢一般多厚
答:
避雷带、网要求:圆钢不小于8mm,扁钢截面积不小于48mm2厚度4mm;引下线同避雷带规格;接地圆钢不小于10mm,扁钢截面积不小。
防雷接地规范
标准 1、部分设备必须接地焊接 建筑物内的设备、管道构架等主要金属物,以及防侧击雷门窗、
栏杆
,屋面金属物体等均是应该接地焊接的,若是这个规范性达不到,安装...
高层建筑
防雷
设计介绍?
答:
建筑层间设置避雷带、均压环,并与屋顶避雷网相连,通过引下线与
接地
装置连接。从距地30m高度起,每向上三层,再利用结构圈梁外侧两条主筋或在圈梁内敷设一条25mm×4mm的扁钢与引下线焊成一环形水平避雷带,以防止侧向雷击,并将金属
栏杆
及金属门窗等较大的金属物体与
防雷
装置连接。关于均压和等电位体...
高层门窗
防雷接地
怎么做
答:
建筑物根据使用性质,发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分三类。建筑物根据其重要性除应采取防直击雷、防雷电波侵入、防雷电感应外还应采取防侧击雷的措施。铝门窗工程
防雷接地
主要就是防侧击雷
规范
要求第 一类防 雷建筑物高于30m时,30m及以上外上的
栏杆
、门窗等较大的金属物与防雷装置连接。第...
高层住宅楼空调
栏杆
需要
防雷接地
吗?
答:
这要看周边你的
栏杆
是否是最高。如果不是而且楼房有可靠的
防雷接地
,就不需要。否则就需要。但防雷接地并不那么简单。
建筑高度不大于15米的车间厂房窗户要不要做
接地
?
答:
窗接地要根据各地区的预计雷击次数先确定防雷等级,为了防止侧击雷,需要对高层建筑做均压环和外墙门窗,
栏杆
的
防雷接地
,一级防雷超过30米以上部分做接地,二级防雷超过45米以上部分做接地,三级防雷超过60米以上部分做接地。 在《<建筑物防雷设计
规范
62616964757a686964616fe58685e5aeb931333433616333>GB 50057...
已建好的房子怎么做
防雷接地
?
答:
第4.1.5条 除第一类
防雷
建筑物和本
规范
第3.3.2条一款的规定外,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定:一、旗杆、
栏杆
、装饰物等,其尺寸应符合本规范第4.1.1条和第4.1.2条的规定。二、钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm,但钢管、钢罐一旦被...
避雷
接地
网施工工艺
答:
(3)技术措施 材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。(4)主要施工方法
防雷接地
工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收
规范
》(GB50169-92)1)接地装置 a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构...
民用建筑
防雷
的问题
答:
采用共用接地装置时,弱电系统应将各自设备机房的、与建筑物绝缘的接地线柱,用25平方毫米以上的铜芯电缆或导线穿焊接钢管做单独的引下线,在建筑物基础处与接地板相连。弱电系统一般要求接地电阻不大于4欧,如若设独立的接地系统,其与
防雷接地
系统的距离不宜小于20米。防侧击雷的措施,应符合下列要求:...
防雷接地
用柱钢筋做引下线,每层圈梁是否要连接
答:
参照以下
规范
:二类
防雷
:11.3.4 当建筑物高度超过45(30)m时,应采取下列防侧击措施。1 建筑物内钢构架和钢筋混凝土的钢筋应相互连接;2 应利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋也连 成闭合回路,并同防雷装置引下线连接;3 应将45m 及以上部分外墙上的金属
栏杆
,...
防雷接地
中的跨接圆钢要多粗的,有
规范
要求吗?
答:
防雷接地
中的圆钢应当根据可能流过的最大单相故障电流的热效应来计算后选择,以满足雷电流流过瞬时不会烧断进行校验。所以在
规范
中只有计算选择要求,不会有规定。不过为了满足腐蚀要求,设计手册中规定了最小截面。原来是10mm直径,现在是12mm。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地...