阳台栏杆防雷接地怎么做

如题所述

需作接地的护栏应按设计要求与防雷装置连接,延长米每超过30m应增加接地连通点。护栏与防雷装置应连接可靠,其过渡电阻不得大于0.03Ω。


护栏需作接地时,应在引下线或均压环施工过程中留出接地预埋件或引出长度不小于200mm的圆钢或扁钢的连接线。护栏与预留接地端子的连接导体宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢,圆钢直径不应小于Φ10,扁钢截面不小于80mm2,厚度不小于4mm。


金属护栏与预留接地端子的连接应尽量采用搭接焊,焊接应符合下列规定:


1.焊接应饱满牢固,不应有夹渣虚焊、咬肉、气孔及未焊透现象;


2.扁钢的搭接长度不应小于其宽度的2倍,不得少于3面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准);


3.圆钢双面施焊的搭接长度不应小于其直径的6倍(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);


4.圆钢与扁钢连接时,其搭接长度不应小于圆钢直径的6倍,双面施焊;


5.扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,应紧贴34钢管表面,或紧贴角钢外侧两面,上下两面施焊;


6.除埋设在砼中的焊接接头外,应有防腐措施;


7.不同金属之间的焊接,可采用火泥熔焊法。