77问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德变频器rdy故障
施耐德
atv320
故障
代码
rdy
答:
施耐德变频器故障代码rdy
表示过电流
。
可能原因 :1、电机控制菜单drC的电机参数不正确。2、惯量或负载太大。3、机械阻滞
。解决方法:1、检查参数设置。2、检查电机/ 变频器/ 负载的大小。3、检查机械装置的状态。4、连接电机电抗器。5、
降低开关频率SFr
。检查变频器、电机电缆和电机绝缘层的接地 连接。
施奈德
ATV31
变频器
显示
rdy
是什么意思
答:
施奈德ATV31变频器显示rdy,
意思是:Ready,已准备就绪,表示变频器已准备好(给命令就可以运行)
。施奈德变频器ATV303电机正反转设置,需要先确定是2线控制还是3线控制。3线控制,24V dc一直要和STOP短接上,再用24V DC去点 LI2,I/O设置里rrs把那个是反转分配。fun应用管理菜单pss下有PS2、PS4、PS...
施耐德变频器
ATV61HD11N4Z显示
rdy
答:
变频器显示rdy,
是Ready的简写意思是准备好了(接收信号就会执行)一般在变频器控制面板上会有 “run”(运行)按钮或者'↑'
,“↓”(上下箭头)按钮,此时按“run"变频器便会有信号输出,上下箭头可以调控信号的(速度,扭力)大小或(移动或转动方向)正反转 ...
施耐德
atv71
变频器
显示
rdy
什么意思
答:
变频器
自检完成,随时可以进入工作状态。
45KW61系列
施耐德变频器故障
代码
RDY
什么意思?
答:
变频器
已准备好,等待运行命令。
变频器
报
rdy
是什么意思
答:
如果
变频器
在初始化过程中出现了
故障
,那么
RDY
指示灯就会无法点亮,变频器就无法正常工作。此时我们需要检查控制板上的电路系统,查看是否损坏,是否需要更换。除此之外,我们还需要检查供电电压是否稳定,接线是否松动等常规问题。只要找到并解决了故障点,就可以让变频器正常工作,确保安全稳定的使用。
施耐德
55
变频器
上电
rdy
,运行几秒显示输出缺三相
故障
是什么原因?_百度...
答:
显示缺相需要如下检查:1、先断开电源,把
变频器
的输出线拆下来,用万用表测量电机的电阻值。2、若测量三相电阻值平衡且正常,说明是变频器本身
故障
,需检查进线电源或者测量断路器是否损坏。3、若测量出线三相电阻不平衡,需要拆开是输出线路断路还是电机烧坏断路。测量时注意区分进线端与出线端,进线端...
施耐德
ATV31HU40N4
变频器
上
rdy
的代码是什么意思,是
故障
代码吗?
答:
RDY
是Ready的简写,表示
变频器
已准备好(给命令就可以运行)。它不是
故障
代码。
请教
施耐德变频器
71系列这个
故障
代码是什么意思,设备一启动就从
rdy
跳到...
答:
变频器
默认的时候AI1给定。你也可以在SET下LSP默认0.0是低速频率设定一下就会按这个频率起步,可以试出来是不是变频器的问题。 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 0 0 ewenlong1 采纳率:57% 来自团队:百度电气 擅长: 梦幻西游 物理学 工程技术科学 ...
这是什么报警?要怎么取消?
施耐德
ATV12h075m2
变频器
答:
正常待机状态,
rdy
,ready准备好的意思,只要有启动信号就可以运行