77问答网
所有问题
当前搜索:
施耐德变频器phf是什么故障
施耐德变频器故障
代码的解决方法
是什么
呢?
答:
PHF :⒈变频器供电电源不对或熔断器熔断
;⒉某相有瞬时故障。 ⒈检查电源连接和熔断器; ⒉复位。USF: ⒈电源电压欠压; ⒉瞬时电压跌落; 3. 负载电阻损坏 。1 检查电源电压 ;2 更换负载电阻。OSF、 OHF 、OLF、 ObF、 OPF、 LFF 、OCF:
电源电压过高
检查电源电压 散热器温度过高 监测电...
关于
施耐德
软起“ATS48报警
PHF
”的问题?
答:
PHF是缺相,输入或者输出缺相
,原因:1、
电源缺项
,软启动的输入或者输出缺相电源。2、电机缺相 如果电机的某一相电流降至可调整的某一阈值一下0.5秒或三相都降至该阈值以下超过02秒,此故障状态可在保护菜单Pro中的PHL中进行配置。处理措施:1、检查电源,启动器来接及所处电源和启动器之间的间隔设...
施耐德
atv-71 5.5kw
变频器
报
PHF
,测量输入电压正常,是变频器坏了吗
答:
PHF是输入缺相故障
。检查你的电源,尤其是至变频器的开关和接触器,看看是否触点烧坏。测量变频器的直流母线电压,是否正常。另外电源电压是不是严重不平衡。如果电源没有问题,那么可能是
变频器的检测电路部分出问题了
。确定是变频器误报故障的话,可以屏蔽此故障,通过设置[ 输入缺相] (IPL) = [ 未设...
施耐德变频器故障
代码
答:
1.PHF:这个故障代码有两个原因。
第一个原因是逆变器供电错误或者保险丝熔断
。
第二个原因是某相有瞬时故障
。第一个原因是更换电源或保险丝,第二个原因是复位。2.USF:这个故障代码有三个原因。第一个是电源欠压,第二个是瞬时压降,第三个是负载电阻损坏。解决方法是检查电源电压是否稳定正常或更换负...
施耐德变频器
atv312hu30n4显示
phf
答:
ATV312显示PHF意思是缺相了
,我们是施耐德代理商,常用型号都有现货库存的,价格优惠,你常用施耐德产品可点我资料详细了解,希望能帮到你
施耐德变频器
出现
PHF
错误代码
是怎么回事
答:
PHF是
输入缺相。检查一下
变频器
的输入端电压,测量直流母线间电压PO和PC-。正常的话取消1.8
故障
管理的 输入缺相IPL改成NO 功能无效。电网电压不平衡一相电压过低也会报警。以上只是针对新变频器和外部有原因的。如果是外部正常的情况具体在说。
施耐德变频器
不规则出现“电源切除中”,我想知道电源切除的原理
是什么
...
答:
施耐德变频器故障代码含义及处理方法施耐德变频器故障显示--原因及补救措施故障显示可能原因解决步骤或法PHF
⒈变频器供电电源不对或熔断器熔断
⒉某相有瞬时故障⒈检查电源连接和熔断器⒉复位USF⒈电源电压欠压⒉瞬时电压跌落3负载电阻损坏1检查电源电压2更换负载电阻OSF
电源电压过高
检查电源电压OHF散热器温度过高...
施耐德
电气
变频器故障
代码
答:
根据查询太平洋科技显示,
施耐德变频器故障
代码有:1、
PHF
:出现该故障代码的原因有两个,第1个是变频器的供电电源不对,或者是熔断器熔断,第2个原因是某相有瞬时故障。第1种原因的解决方法为更换供电电源或者是熔断器,第2种原因的解决方法为复位。2、USF:出现该故障代码的原因有三个,第1个是电源...
施耐德
软启动
phf
报警如果小电机测试不打开启动显示
PHF
,如果小电机测试...
答:
"
PHF
"报警,根据说明书
故障
分析:把PHF值设到8%,电机正常启动了.原来就是"PHL"的设定值在作怪..(PHL 的缺相阈值内容分析:如果电机某一相中的电流降至此阈值以下并持续 0.5s 或全部三相中电流全部降至此阈值以下持续 0.2s,则起动器将锁定,并显示故障 PHF。
施耐德
ATS48旁路切切换时报OCF和
PHF怎么回事
?
答:
施耐德ATS48软启动器报OCF是过电流报警。报PHF是电源或
电机缺相
故障。
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
施耐德出现phf是什么原因
施耐德变频器PHF报警
变频器报警PHF什么意思
施耐德软启phf代表啥意思
施耐德软启报PHF是什么
施耐德报警PHF
施耐德报警PHF怎么屏蔽
斯耐德变频器故障代码对照表
施耐德软启动器报警代码pdf