施耐德变频器故障nST
施耐德变频器
报
nst
答:
根据化工仪器网资料显示,施耐德变频器报nst,
原因如下:1.LI1或LI2损坏
,通过“监视--输入输出映像--逻辑输入映像”观察点通时对应那个LI1点的状态,如果LI1或LI2,在手柄处于零位时,依然持续有效(其对应的黑点在上方),则说明LI1或LI2损坏。需维修更换端子板。2.
变频器参数设置不正确
。检查“应...
施耐德变频器
显示
nst
什么意思,怎么处理,谢谢
答:
建议恢复过出厂设置
。你需要参看你的控制方式的设定,2线控制还是3线控制,是否与实际的接线方式一致。
施耐德变频器
显示
nst
怎么处理,谢谢
答:
在分配“快速停车”或“自由停车”功能后,如果相应的逻辑输入没有启动,会禁变频器起动
。在这种情况下, ATV312 会显示【 自由停车】 (nSt) 或 【 快速停车】 (FSt)。这属于正常情况,因为这些功能在零条件下有效,因此如果连线中断,变频器就会停止。也有可能是电流不对,如果是和变频器进线电流吧。
施耐德
变320
频器
没有ready信号,显示
nst
答:
施耐德变320频器没有ready信号,
显示nst由于变频器输出的电压是变化的,二进线电压恒定,变频器显示电流和进线电流不一致
。:施耐德电气(中国)有限公司成立于1995年07月10日,注册地位于北京市朝阳区望京东路六号A座,法定代表人为尹正。经营范围包括一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产...
维纶触摸屏与
施耐德
通讯时显示
nst
答:
变频器参数设置不正确
。维纶触摸屏与施耐德通讯时的nst=NormalSTOP,是自由停车的意思,其是变频器控制的,因此维纶触摸屏与施耐德通讯时显示nst是变频器参数设置不正确导致的。威纶通触摸屏是威纶通公司开发的电阻屏产品,分辨率为800×480。
谁知道
施耐德
Altivar31通电显示:
nst
是啥问题
答:
NST
是自由停车。你需要检查你的接线,启动和停止。看看那i的参数设定的是2线还是3线,你实际接的是什么。
新
变频器
通电后显示n5E,是怎么回事呢
答:
如果是
施耐德变频器
,正确代码应该是
NST
(Normal STOP),自由停车的意思。一般情况下在下面情形时会出现这个代码:1)采用两线控制时:给变频器通电的同时接通LI1和+24(例如利用进线接触器的常开辅助触点);或者是LI1和+24在不上电的时候就已接通。这两种情况下变频器都会显示NST。如果用外部端子起动...
西
耐德变频器
显示ns匕
答:
施耐德变频器
显示
nst
的原因看下面图片。
施耐德变频器
这个报警什么意思,怎么解决
答:
nSt
:表示自由停车;不是一种
故障
。
施耐德变频器
atv12 代码nse
答:
你说的应该是
NST
,自由停车的意思。很容易看错的。重新上电,看是否显示。如果一直显示可能是控制自由停车的线断了,或者接法有误。